加固墙体时面层的材料和构造
采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体时面层的材料和构造应符合下列要求: (1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10; (2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm,钢筋外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm; (3)钢筋网的钢筋直径宜为Φ4或Φ6;网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm; (4)单面加面层的钢筋网应采用Φ6的L形锚筋,用水泥砂浆固定在墙体上;双面加面层的钢筋网应采用Φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm,并且呈梅花状布置; (5)钢筋网四周应与楼板或大梁、柱或墙体连接,可采用锚筋、插入短筋、拉结筋等连接方法; (6)当钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯入窗洞侧边锚固;双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口闭合。
关于楼梯间填充墙体加固问题
2010版新抗规,13.3.4.5条 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强 对于此条不知大家对此的理解和做法如何!审图提了很多次,每次都是语言描述勉强通过!对于此点,本人有如下疑问:1.现填充墙体厚一般为200,采用钢丝网砂浆面层加强后,是必会减少楼梯间净宽,而方案阶段并未考虑此要求,从而造成竣工验收时的消问题。2.规范在此说:采用钢丝网砂浆面层加强,那么钢丝网的规格及砂浆层的厚度并未明确交代,或交代做法,造成设计人员在此的做法千差万别3.就目前我了解的做法就有很多种,例如墙体厚做120,双面加强;仅在楼梯间一侧加钢丝网砂浆面层;或干脆不采用钢丝网砂浆面层加强,而换做采用水泥砂浆加强4.此处的钢丝网砂浆面层加强到底加强到何种程度,个人认为此处仅为构造加强,但由于每个人尺度不一,容易造成楼梯间加的过强而更会导致楼梯间吸收更大的地震力5.对于不同的结构形式,改构造措施该如何考虑6.参照何种图集 望大家就以上问题发表各自的看法,不甚感激!
这样处理墙体裂缝的加固施工措施可行吗
我家房子砖混结构3层,7.5mX14m,建成7年,墙体产生裂缝,经鉴定基础沉降因起,(因为是一楼是大空间,整个建筑的基础就外围的墙体加内部楼梯间处一道墙体下的条基)故提出主要措施:一层大空间变小空间(在梁底加墙,分散外围墙体基础的荷载)。问题是: 1. 后砌的墙体在其基础施工时,压实地基土的振动对已有结构(主要墙体)是否有大的影响?(因为墙体已经有不少裂缝,且严重不满足现有《砌规》和《抗规》,如无构造柱、圈梁) 2. 一层梁底的后砌墙体与原有墙体的连接处如何处理? 3. 如何砌筑可使后砌墙体切实变为承重结构(主要墙顶部跟梁底接触处的处理)? ( 附加)4. 倘若后砌墙体满足要求,后砌墙体还能否在其与外墙交接处对外墙裂缝有隔断作用?