关于给水系统设计的探讨分析
一.一户一表的介绍: 1.一户一表定义为:分别以平房庭院居民单户、住宅功能完善的各个住宅单元、住宅小区公共用水(消防、绿化、卫生、景观、物业)最终用水点、同一类别的用水集合为一户,每户分别设置一架水表,每户水表及表前管道设于户外。 2.“一户一表、水表出户”按水表安装位置不同,分为六种设置方式:水表分层分散设置式、水表分层集中设置式、水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式。高层住宅宜采用水表分层分散设置+户外显示器式、水表分区分层集中设置等方式;多层住宅宜采用水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式等设置方式。旧有住宅一户一表改造宜根据水表及立管安放条件选择设置方式。当集中安装水表和立管的位置不足时,宜采用水表分层分散设置式、户外显示式等设置方式。 3.目前各地一户一表要求并不相同。福州多层住宅、底部商业及公建可直接申
消火栓给水系统设计步骤详解
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,); 2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);
工业园给水系统设计求助
一个28万平方的工业园,园内为分生产区和生活区,园区内室外给水管网系统有两部分,一个是由消防泵房出来供给各建筑室内的消火栓给水压力管管网;一个是由市政给水管供水给各建筑内部生活以及生产用水的管网,并在该管网上设置室外消火栓形成生活和室外消火栓合用给水系统。工业园内各建筑没设屋顶水箱,也没设水塔。消防水池和消防泵房设于园区内生产区,生活水池设于生活区。园区内最高建筑为七层宿舍。请问如下:1.针对没设屋顶水箱的情况,消防是如何处理?是采用消防气给水还是消防变频给水?还是其它?2.还是针对没设屋顶水箱的情况,生活给水如何处理?因设置了生活水池.那可否在生活水池旁边用变频给水泵将水池水加压入室外生活和室外消火栓合用给水系统,这样做合理么?还是有更好的方法??请指教!!!!!!!
【给水】给水系统的设计规模与设计水量
本帖最后由 湖南王老师 于 2015-4-30 08:05 编辑 1.给水系统的设计规模=水厂设计规模=最高日设计供水量 设计规模的度量单位是“日”,是一个日用水量,且为“最高日”的水量,是一个宏观数据。虽然在数量上最高日设计水量可转化为最高日平均时水量,但二者只是单位换算,不能说给水系统的设计规模是“最高日平均时水量”,而只能说是“最高日水量”。 2.设计水量 给水系统设计水量的度量单位是“时”。给水系统设计需满足用户的用水要求,即正常供水时的“最高日最高时水量”要求。如果无调蓄构筑物时,给水系统的设计水量应取“最高时”,而如果有调蓄构筑物时系统可均匀运行取“平均时”。 1)水厂(水处理构筑物)设计水量=平均时流量(非最高日平均时,而是“最高日设计供水量+自用水量”
常见消防给水系统中的设计缺陷
常见消防给水系统中的设计缺陷 消火栓給水系统 1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。 (2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施 (3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期间仍有一半消防水源,确保建筑物的安全。 2、消防水泵 (1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能满足室内消防用水量的要求。 (2)消防水泵扬程偏大 消防泵的扬程偏大对管网工作不利。 (3)一组消防水泵只有一根吸水管 有的工程一组消防水泵只有一根吸水管,当吸水管检修