请教大家传热系数如何与建筑专业一致
请教各位老手,我是天津的,现在审图要求计算冷负荷时围护结构传热系数必须与建筑专业一致才行,但建筑专业的外墙传热系数是包括墙体和热桥在内的“平均”传热系数,屋顶是包括上人屋面和非上人屋面在内的“平均”传热系数。但是冷负荷计算公式只是按照单一墙体查取传热系数,不是平均传热系数!这就会出现同样墙体和建筑专业传热系数取值不一致的情况!现在的负荷计算软件在计算冷负荷时都要求输入详细的围护结构做法或选取已知数据库数据,因为要准确计算传热延迟系数。如果按照单一墙体取值则小于建筑专业(不包含热桥),如果为了和建筑专业一样则传热延迟系数肯定不一样,那样最大冷负荷出现时间就可能不一样。除非把热桥部位也计算在内,可那样就太麻烦了。不知有类似要求地方的设计人如何解决此问题?请大家帮忙。例:某墙体传热系数0.52面积占比0.8 热桥部位传热系数0.65面积占比0.2则建筑专业节能登记表算法:0.52x0.8+0.65x0.2=0.546暖通专业算法:0.52
建筑节能计算公式(传热系数)!
一、计算公式如下1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻 R=δ/λ 式中: δ—材料层厚度(m) λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w) δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —围护结构热阻(m2.k/w) 3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0 式中: R0—围护结构传热阻 外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1
关于采钢板传热系数问题
彩钢夹芯板是以彩色涂层钢板为面材,自熄型聚苯乙烯、聚氨脂、玻璃棉、岩棉为芯材,用热固化胶在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有自重轻(为混凝土屋面重量的1/20~1/30),保温隔热(其导热系数值为0.034W/mk),施工速度快(无湿作业,不做二次装修,施工周期可缩短40%以上),色泽鲜艳(无需表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在15-30年)的特点, 是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。 采钢板作为屋顶和外墙其传热系数可以这么计算:苯板的厚度为10cm ;苯板导热系数0.06k=1/(0.115+0.1/0.06+0.04)=0.55这么计算没问题吧?