请教大家传热系数如何与建筑专业一致
请教各位老手,我是天津的,现在审图要求计算冷负荷时围护结构传热系数必须与建筑专业一致才行,但建筑专业的外墙传热系数是包括墙体和热桥在内的“平均”传热系数,屋顶是包括上人屋面和非上人屋面在内的“平均”传热系数。但是冷负荷计算公式只是按照单一墙体查取传热系数,不是平均传热系数!这就会出现同样墙体和建筑专业传热系数取值不一致的情况!现在的负荷计算软件在计算冷负荷时都要求输入详细的围护结构做法或选取已知数据库数据,因为要准确计算传热延迟系数。如果按照单一墙体取值则小于建筑专业(不包含热桥),如果为了和建筑专业一样则传热延迟系数肯定不一样,那样最大冷负荷出现时间就可能不一样。除非把热桥部位也计算在内,可那样就太麻烦了。不知有类似要求地方的设计人如何解决此问题?请大家帮忙。例:某墙体传热系数0.52面积占比0.8 热桥部位传热系数0.65面积占比0.2则建筑专业节能登记表算法:0.52x0.8+0.65x0.2=0.546暖通专业算法:0.52