火灾自动报警系统的安装
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。
火灾自动报警系统的施工及安装详解
火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其他场所的一种自动消防系统,它是一种应用相当广泛的现代消防设施,是人们同火灾作斗争的一种有力工具。近年来,随着一系列消防技术法规的贯彻实施,我国火灾自动报警系统的推广应用有了极大发展,火灾自动报警系统在安全防火工作中已经并将继续发挥出日益显著的作用。火灾自动报警系统的安装是专业性很强的技术工作,需要具有一定专业技术水平的人员来完成,以确保系统能够正常发挥作用。一、基本要求1、火灾自动报警系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。2、火灾自动报警系统的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质
关于火灾自动报警的设置问题
各位,本人手里有一个工程,共有七栋楼,其中一个最大的为主楼,18层的高层,按照规范肯定要设火灾自动报警,另外六栋楼为12层的小高层,为办公楼,也设置了火灾自动报警。也就是这几栋楼全部有火灾自动报警。我想问的是:一、可否把消防控制中心设在主楼一层的控制室?该控制室的配置最齐全,含报警主机、广播单元主机、消防电话单元主机、手动(联动)控制柜及图形工作站等;二、其余6栋楼内也有消防分机房,该分机房该如何配置?是否也要配置除报警分机外的用于本楼的广播、消防电话及联动控制柜?还是将这些功能单元统一放在主楼,本楼只起报警作用?以上均假设各单体建筑内都有消防电话分机、背景/应急广播、各种需要手动远程(消防控制室)监控的设施、各种火灾报警和灭火设施等。