地铁工程施工质量验收规范中关于混凝土试块的留置问题
《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-99中对 混凝土试块 的留置有如下规定 : 5.7.10 混凝土抗压、抗渗试件应在灌注地点制作,同一配合比的留置组数应符合下列规定: 1抗压强度试件: 1)垫层混凝土每灌注一次留置一组; 2)每段结构(不应大于30m长)的底板、中边墙及顶板,车站主体各留置4组,区间及附属建筑物结构各留置2组; 3)混凝土柱结构,每灌注10根留置一组,一次灌注不足10根者,也应留置一组; 4)如需要与结构同条件养护的试件,其留置组数可根据需要确定。 2抗渗压力试件:每段结构(不应大于30m),车站留置2组,区间及附属建筑物各留置一组。 9.2.17 防水混凝土试件留置的组数,同一配合比时每100m3和500m3(不足者也按100m3和500m3计)应分别做两组抗压强度和抗渗压力试件,其中一组在同条件下养护,另一组在标准条件下养护。 请问地铁工程混凝土试块如何留置,抗渗试块同条件养护有何意义?
关于楼板质量问题如何验收
渝中区建设工程质量监督站于2011年0月0日对实体板作了检测、发现个别板厚度达不了要求。四、加固及打磨措施根据检测报告“00000000”中不合格测点、进行厚与薄的点位分类:一)板厚了要打磨的点有:1、12.3m层3-4/A-B板厚为120mm其测点2实测值为132mm2、12.3m层3-4/E-C板厚为120mm其测点3、4实测值分别为130mm、129mm3、23.9m层14-16/Q-P板厚为100mm其测点5实测值为112mm4、23.9m层14-16/P-M板厚为100mm其测点3实测值为109mm5、23.9m层14-16/L-K板厚为100mm其测点2、3、5实测值为110mm、109mm、109mm6、26.8m层9-11/N-L板厚为100mm其测点1实测值为111mm7、26.8m层7-9/N-L板厚为100mm其测点1实测值为109mm8、26.8m层15-13/A-B板厚为100mm其测点1、2实测值为112、109mm上面8个位置的12个点过