铁车站给排水及消防设计
深圳地铁车站给排水及消防设计简介 铁道部第一勘测设计院给排水与环境工程处 田晓哲 深圳地铁(车公庙站为例)是继北京、天津、上海、广州后我国建造地铁的第五个城市,现正在设计的地铁一期工程1998年5月经国家批准立项,计划1999年10月动工,2003年12月投入运营,规划设计年限分近、远两期,近期为2003年,远期为2008年,深圳地铁其设计标准采用了国内较高的设计标准。 一、关于设计范围的论述 本站给排水专业设计范围为自城市既有给排水管网起点至车站范围内的给排水及消防设计。 二、给排水及消防设计引言 地铁车站给排水及消防设计的功能是满足车站的生产、生活用水,消防用水,及时排除生产、生活污废水,结构渗漏水,事故消防水及敞开部分雨水,另设使用简便、安全有效的灭火器设备,能迅速可靠地扑灭各类火灾,以保证地铁线路可靠运行的要求。 三、设计原则及标准 1.设计原则 (1)采用城市自来水作为给水源,
深圳地铁盖挖逆作车站防水设计
摘 要:对深圳地铁下水径站盖挖逆作车站防水设计技术进行了介绍,并结合深圳地区的特点,提出防水设计的关键点,以及不同情况下有效的渗漏整治方案,由于其效益显著,可供类似盖挖法地铁车站设计参考。关键词:地铁车站;盖挖逆作法;叠合结构;防水设计 目前地铁施工中主要采用的方法有明挖法、暗挖法、盖挖顺作法和盖挖逆作法等,由于地铁车站场地周边环境复杂,管线改迁、建筑物拆迁、顺作工法中多次交通疏解倒边时间长影响大,及越来越快的城市建设速度等方面的因素,使工盖挖逆作法得到了广泛的应用。而如何保证盖挖逆作车站防水效果成为越来越重要的课题。1.工程概况1.1工程简介 下水径站是深圳地铁5号线的一个中间站,位于龙岗区吉华路路中,车站中心线与道路中心线基本重合,大致呈南北走向,地面交通极为繁忙,车站场地周围建筑物密集。下水径站是地下二层站,设站后双渡线,全长334.6m,其站台形式为岛式站台,站台的结构宽度为10m,有效站台长140m。车站站前为盖挖逆作区间,站后为暗挖区间,车站采用盖挖逆筑