这样设计,发生火灾时消防泵能启动吗?
本人是学结构的,最近领导叫去学水消防,于是学了一个月,就做了一个工程,先大概介绍一下工程的情况吧。这个工程是一个3层的变电站gis楼,局部2层,建筑高度16.8米,工程设置室内外消火栓,一层设有泵房和水池,原来在屋顶有一个水池的,在初设审查的时候业主给拿掉了,室外的消火栓直接市政管道,室内部分接消防泵,消防泵从水池吸水。泵房里设置有主泵两台(一用一备),主泵的流量Q=10L/s,扬程H=45m,稳压泵也是两台(一用一备)Q=5L/s,扬程H=50m,气压罐一台,有效容积300L。然后室内的消火栓上全部设置按钮,连接到泵房的控制柜,主泵的电机和稳压泵的电机与压力网管联锁。大体情况就是这样,我就是有个很大的疑问,像这样的设计按理说应该是算临时高压系统,可是楼顶的水池被拿掉后,还算不算是临时高压系统呢?当火灾发生时,是怎么启动泵的,设置的按钮能直接启动吗?要是能的话是先启动稳压泵还是主泵?按钮的作用是什么?然后主泵,稳压泵和气压罐之间在火灾发生后又是怎样联动的?太多太多的疑问了,只因为我是新手,而且原来是学结构的,山寨货啊,还望各位专业大师指点指点!
关于消防设计的几个问题:
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?