一个新手的消防泵调试过程
本人刚接触现场调试,如有说的不对的地方,请各位大大指明并更正。 接到通知,某工地消防泵房控制柜内接触器和开关烧毁,前往现场。现场情况,喷淋泵90KW,额定电流169A.采用星三角启动。断路器225A/3200 主接触器 145A 星接触器110A 角接触器145A。启泵延时为10秒。启泵过程中星 角接触器均烧,主接触器没事,断路器烧黑。 第一次处理,更换新的断路器及接触器。再次启泵,并用钳表实测电流。在启泵的10秒过程中,主接触器单相电流为290A,并保持不变。星角切换后瞬间降至130A。结果再次星角接触器烧毁。 第二次处理,三个接触器均换成185A.断路器电流保持不变,关闭水泵出水阀。启泵,并测量主接触器出线电流。启泵过程中,电流由300A 2~3秒内降至92A,星角切换后开启出水阀,电流130A。再一次试验,开启出水阀,启泵,测量结果与第一次处理一致。接触器未烧毁。 以上情况启泵时管网压力均为0.简单说就是空管。 小弟这有几个疑问,第一原先的接触器是不是选小了。第二为什么开启出水阀的情况下启泵过程中电流保持高位
消防泵的工作原理是什么?
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动