精华汇总
矩形涵洞
更多
涵洞
涵洞管
打涵洞
cad绘制矩形
cad如何绘制矩形
矩形沉淀池
矩形广场设计
矩形顶管施工
矩形排水沟
涵洞图集
涵洞标志
涵洞是什么
涵洞帽石
涵洞设计
过路涵洞
涵洞台帽
涵洞的标志
什么是涵洞
海特涵洞
超级涵洞
涵洞造价
涵洞施工
涵洞计算
涵洞跨径
涵洞防水
#
矩形涵洞
#
300
矩形涵洞专题,为您提供矩形涵洞相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与矩形涵洞相关的专业交流讨论,更多矩形涵洞相关内容请访问
土木在线论坛
!
小桥涵(矩形涵懂、圆管涵洞,挡土墙)
图纸简介: 本套图纸总共有4张图纸,其中主要是设计了挡土墙、矩形涵洞、圆管涵洞的设计,其中本套图纸主要是以图集的形式说明的,包括了相应的过水公路的设计,设计中包括了相应的平面布置图纸,以及纵横断面的图纸,相应的大样图纸,都是以相应的断面的设计出来,有相应的工程量表的设计,希望大家下载。 投稿网友: limingoo
关于过公路涵洞设计问题
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
排水涵洞设计要考虑什么?
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
关于矩形母线选择的疑问?
一设计中计算电流是420A,整定值为500A,设计人员选择的主母线是TMY-3(50x5),零母线是TMY-(30x4),那么我查手册单片漆涂母线50X5的的载流量就在697A-860A之间了—不同温度下!单片都这么大了那么3X(50X5)又该多大呢?是不是单片的3倍呢?如果是,那么又有什么必要选择这么大的呢?我是新手,不明白了,希望大家指导!我是真想不明白了!
涵洞工程如何算量及组价
涵洞工程的算量与组价需结合设计图纸、施工工艺及定额规范,涵盖土方、结构、防水等多个分项。以下是基于《公路工程预算定额》(2018版)的详细说明,分为工程量计算、清单编制、定额套用及费用分析四个步骤。
关于圆管与矩形风口的连接
请问 卫生间的排风风管采用圆形风管DN360,通过侧墙排出室外,外面用防雨百叶风口,风口的尺寸我选的是500*360(H),需要用天圆地方连接,请问我是需要在室内吊顶内将直管段的圆风管DN360变径为DN500 然后接天圆地方,(室内吊顶内是否应该有一小段矩形风管?) 还是DN360的圆风管直接接天圆地方变成500*360(H)的矩形风管,然后接防雨百叶?天圆地方是安装在吊顶内的还是在墙体里变方以后直接接风口?谢谢各位!
海易涵洞设计安装AND破解
海易涵洞设计安装AND破解 http://www.gong123.com/luqiao/2011-10-16/353758.html
这种明渠与涵洞的连接怎样选择
由于明渠横穿道路,中间段需设计永久涵洞,想请问各位,这种情况明渠与涵洞的连接选择怎样的方式,明渠参数:B1XB2XH=12.5x4.5x4 涵洞设计为拱涵,参数为BxH=4.5x4 谢谢。
向各位大侠请教纬地涵洞软件
为什么我在使用纬地涵洞软件生成涵洞设计图时,会出现以下结果:试算比例过大,请检查分段计算结果!13000.000000,177.972483,15119.533032,233.404691,355.088960谢谢各位
关于矩形梁转T形梁的问题
前段时间我做了个工程,不小心勾选了此项,现在主体已经完工。回头看图纸的时候偶然发现,勾选此项与不勾选,配筋结构相差很大。唯恐有安全隐患,所以打电话给PKPM,询问有没有安全隐患。这帮家伙居然告诉我,有没有安全隐患要自己去判断。做为一个全国性的通用软件居然连这个问题都不能给出明确答复,真的很想骂他们的娘。不知道各位同仁有何想法。强烈建议以后不要勾选此项。
点击加载更多