精华汇总
冷却水泵扬程计算
更多
冷冻水泵和冷却水泵
冷却水泵选型
空调冷却水泵
泵的扬程计算
泵扬程的计算
泵的扬程怎么计算
泵扬程计算
泵的扬程和什么有关
泵的扬程
水泵扬程计算
水泵扬程的计算
计算水泵扬程
怎么计算水泵扬程
水泵的扬程怎么计算
水泵的扬程计算
怎样计算水泵扬程
水泵扬程怎么计算
冷却泵
喷淋泵扬程计算
如何计算泵的扬程
泵的扬程如何计算
稳压泵扬程计算
冷却水泵工作原理
水泵扬程
水泵的扬程
扬程水泵
大扬程水泵
#
冷却水泵扬程计算
#
300
冷却水泵扬程计算专题,为您提供冷却水泵扬程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却水泵扬程计算相关的专业交流讨论,更多冷却水泵扬程计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于冷却水泵的扬程计算!紧急求助!!!
一单位地下室放置顿汉.布什的水冷螺杆机组和水泵,冷却水泵在机组的进口处.冷却塔在楼顶.其中地下室到楼顶高约32.5M,地下室到冷却塔顶部高度约35M,冷却塔顶部到集水盘落差约2M,请问冷却水泵扬程应该选择多少米?怎么计算的?
冷却水泵这样安装可以吗??
请教: 冷却水泵流量的计算?
"30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?
空调冷却水泵的扬程不正常
有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?
冷冻水泵和冷却水泵的选择
关于冷却水泵的节能运行
各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
关于空调冷却水泵的问题
请教:冷却水泵(变频泵)一备一用,怎么解释?备用泵是在主泵出现故障或检修的时候使用还是两个泵轮流使用? 两个泵都要选择变频的吗?
急!!水系统冷却水泵扬程确定???
我们是刚毕业的,在做一个工程,是个水系统,在选用冷却水泵时和一个销售水泵的发生了一点分歧:是这样的:我们在确定冷却水泵扬程时:按照设计手册: 水泵扬程 大约为:冷凝器水阻力、管道阻力、局部阻力、冷却塔塔高、冷却塔布水器压力! 和冷却塔放置位置没有直接关联!可是老板看我们才来,经验不足,就把一个销售泵的人叫过来给我们讲,那个人说:和冷却塔放置位置有关系,比如放5楼扬程就是5层楼高的高度,放在10楼就是10层楼高的高度!!唉!!!!!!
地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?
请问:冷却塔在屋顶,冷却水泵和主机在地下室,地下室有个冷却水箱,冷却水从冷却水箱用水泵送经主机到屋顶冷却塔,冷却塔水自己流到地下室冷却水箱。这样的地下室冷却水箱大小和冷却水泵扬程如何计算?
关于冷冻水泵和冷却水泵变频的问题
今天我看了一篇关于中央空调变频调速的文章,里面讲到闭式循环水系统中的 水泵的功率与电路的工作情形类似,循环水泵系统中的流量大小是与压差成正比的,所以水泵的功率和转速的平方成正比。这跟一般供水系统中,水泵工作过程中消耗的功率与转速的立方成正比是有所区别的。欢迎大家讨论这个问题。