110KW的消防水泵不能启动
1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。
消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
消防水泵为什么不能变频启动?
消防水泵启动时间等问题
GB50974-2014 第11.0.3 消防水泵应确保从接到气泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟,一般稳压装置只考虑30秒的初期消防用水量,之间的时间怎么保证消防系统的工作?既然规定了时间,新规范加大消防水箱容积的依据是什么?消火栓水泵启动信号11.0.4中两种之一还是两种都要(流量开关、压力开关)?稳压泵设压力开关还是压力变送器,二者有什么区别?稳压泵压力开关与主泵出水管压力开关是什么关系?
关于消防水泵的启动问题,救助专家
稳压系统有四个压力控制点,分别是稳压泵的停泵压力、稳压泵的启泵压力、消防水泵的启泵压力、气压罐的最小工作压力。也就是平时没有发生火灾的时候稳压泵稳压,发生火灾启动消防水泵。那实际中的消防水泵是用稳压系统中的电接点压力表启动吗?自喷系统是不是应该不是这样启动吧,应该使用报警阀组的压力开关启动吧。 另外这样是否就需要两个电接点压力表来控制了,但好像实际中稳压系统就一个电接点压力表。本人实践少。请大家不吝赐教。谢谢各位
37W消防水泵能不能直接启动?
如题原采用的是变频启动,但是电池不行了,变频启动母线欠电压故障~想直接启动,37kW的机子,70.4A的额定,原来启动时声音就很大感觉力也很大~不知道直启人不会打掉机子~
详解消防水泵启动控制柜功能
1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。
关于消防水泵两用一备的启动问题
如果说我在消防系统按两用一备的方式设置了消防水泵,那么在消防初期的时候,肯定是只有一台泵启动的。我的问题是:第二台泵在满足什么条件时才启动?哪位高手做过这样的工程能不能给个做法?谢谢!
关于消防水泵的几个问题???
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
关于消防水泵自灌的问题
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!