防爆1区能否用普通电缆穿金属软管?
今天一空调公司给我单位安装防爆空调,在防爆1区中用的是普通电缆(也可能是阻燃电缆)穿金属软管,请问这样是否允许?规范中只说过宜用阻燃电缆,电缆的保护也只说过敷设方式采用能防止机械损伤的措失。因此,我认为以上的空调安装并没违规,虽然不是太好。
电机进线电缆需不需要加装金属软管
电动机进线电缆是否需要加装金属软管
求教各位关于电缆的问题
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
3+2电缆与4+1电缆的区别
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
-------电缆选择问题?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
这个标注,是电线还是电缆?
开关与电缆怎么配合的啊?
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
150mm2的电缆怎么并接??
求救:电缆可以这样穿管吗?
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!