多联机(VRV)空调安装问题汇总
1.冷媒管焊接时未冲氮气进行保护而产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生; 2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机如果在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。 3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。 4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极容易产生信号错乱或接收困难而导致机器无法正常工作的现象。 5.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障; 6.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障; 内外机的电源没有强制要同一回路,但是一个系统的内机最好要同一回路,还有一点就是,铜管的焊接(要冲氮气不是充氮气),试压,吹扫清洁,干燥是系统安装的最重要部分,一定要保压24小时以上,保证没漏气,如果可能的话,在铜管接
关于多联机VRV空调安装问题汇总研究
安装空调时如何防止被“暗涮”
随着气温飙升,各个家电卖场的空调销售也日渐走强,与空调安装质量相关的投诉数量也呈现上升态势。不过,由于今年5月1日我国正式实行了《房间空调器安装质量检验规范》,消费者在监督厂商人员的安装工作时终于有章可循了,我们不能不对此有所了解。 空调安装质量令人担忧 要保证空调的使用效果,业界历来就有“三分质量、七分安装”的说法,因为空调在家电产品中比较特殊,消费者买的空调,不是仅有室内机、室外机以及连接管线在内的半成品,更重要的是包括了安装与调试的全套服务。据中国消费者协会统计表明,消费者对空调质量的投诉每年呈20%的增长,其中70%以上是对于安装质量的投诉,可以说,很多本来质量不错的空调产品被低劣的安装质量给“牵连”了。 而针对空调安装的投诉内容,主要涉及:安装空调时,厂商附送的连接铜管等赠件随意性太大,收费没有统一标准;空调室外机支架由各安装单位自行采购,并且固定不到位,很多质量低劣的支架埋下了“豆腐渣”工程的隐患;空调安装完成后,运转时又产生噪音、漏水、松动、漏电、着火等问题。 问题背后的利益链条 <