钢结构工程建筑全程的温馨提示
本帖最后由 niwoeb 于 2014-2-24 13:49 编辑 因为钢结构自身的优点,所以广泛应用于粮库、桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中。 本文简单介绍钢结构主体验收及竣工验收中的常见问题及整改措施。一、钢结构工程施工过程中的部分问题及解决方法 1、构件的生产制作问题;门式钢架所用的板件很薄,最薄可用到4毫米。多薄板的下料应首选剪切方式而避免用火焰切割。因为用火焰切割会使板边产生很大的波浪变形。目前H型钢的焊接大多数厂家均采用埋弧自动焊或半自动焊。如果控制不好宜发生焊接变形,使构件弯曲或扭曲。 2、柱脚安装问题;(1)预埋件(锚栓)问题现象:整体或布局偏移;标高有误;丝扣未采取保护措施。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位,造成丝扣长度不够。措施:钢结构施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作,混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。(2)锚栓不垂直现象:框架柱柱脚底板水平度差,锚栓不垂直,基础施工后预埋锚栓水平误差偏大。柱子安装后不在一条直线上,东倒西歪,使房屋外观很难看,给钢柱安装