王肇庆 辽宁省丹东市振安区农电局(118001) 实际工作中,常有不少农村电工弄不懂变压器分接开关是怎么回事,要弄清这一问题首先要了解变压器原理。 众所周知,变压器是根据电磁感应定律工作的,即: .(E1、 E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比)。 因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是说,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。 在我们农村配电网中,大多是10/0.4kV配电变压器。为使变压器能有一个额定输出电压,就要通过改变一次绕组分接抽头的位置实现调压。也就是在变压器10kV侧的三相绕组中,根据不同匝数引出几个抽头。这些抽头按一定接线方式接在分接开关上,开关中心有一个会转动的触头。当变压器需调压时,改变分接开关的位置,即转动触头改变线圈匝数,也即改变变比。 由 U2= ×U1可知,改变一次绕组匝数W1,
三相干式变压器切换分接开关时有何要求
配电网络中的三相干式变压器大部分采用无载调压。在切换分接开关时,应先将三相干式变压器从高、低压电网中退出运行,再拆除各侧的连线和地线,方可切换分接开关,然后用直流电桥测量各相直流电阻。由于分接开关的接触部分在运行中可能烧伤,而未用的分接头长期浸在油中,很可能产生氧化膜等现象,容易造成切换分接头接触不良,故测量直流电阻很重要。尤其是电力系统中的主变压器,容量较大,更应认真做好此项工作。 一般小容量的三相干式变压器可用单臂电桥(惠斯顿电桥),大容量的变压器可用双臂电桥(凯尔文电桥)。测量前还应估算被测的电阻值,选择好适当的量程和倍率,并将电阻数值调到估算值的附近