挖潜降耗,要防范全厂停电事故
对于大型化工企业来说,全厂停电事故是危险性事故,既能破坏电力系统的运行稳定,又能造成化工生产事故,化工安全事故,并伴随严重的经济损失,因此,防范全厂停电事故意义重大。一、 加强运行管理,防范事故发生 1、防止厂用电停电事故。厂用电母线正常由各自机组的工作电源供电,厂用备用电源及其自投装置应处于良好投入状态,自投装置定检、定期自投试验正常。 2、严防变电站污闪全停电事故。掌握年末、春初污闪的季节性特点,认真巡视检查,加强对未装设增爬裙的绝缘支柱的夜间及有雾、阴雨天气的观察,发现隐患及时处理,并做好变电站设备的备品备件工作。 3、 防止电缆起火事故。汽轮机油系统漏油及时处理,油迹及时擦干,避免油漏到高温热管道上起火,而将其附近的电缆引燃;锅炉本体严禁正压燃烧以及热风、热灰焦(粉)喷出,防止喷到附近电缆引起火灾;定期检查控制室电缆层电缆运行情况,及有无易燃物等杂物。电缆孔洞、电缆夹层孔洞及盘柜的电缆孔洞采取有效阻燃封堵措施,防止电缆起火后火灾范围扩大,引起全厂停电事故。 4、 避免水淹水泵房事故。做好防洪防汛工作,确保水泵房排水设备完好,自启
关于10kV事故停电开关未跳闸的情况如何处理
情况描述:10kV主回路失电时,由于真空断路器和软启动柜控制电源都是DC220V,与主回路没有电气联系,则主回路失电时断路器和软启动柜中的真空接触器并没有跳闸,这就导致当主回路电源恢复时高压电机(球磨机、给水泵)直接得电启动,可能会危及现场人员安全,也有损设备。电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)2.3.6.8条规定电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。据此是不是就可以让运行人员在发现主回路失电的情况下及时操作分闸按钮将断路器断开?另外,这种情况是算正常情况还是需要采取措施解决的情况,请有发电厂变电所电气运行经验的同志评判并支招。