抗剪钢板在转换梁设计中的应用 [
我们先看一下规范中斜截面受剪承载力相关的公式(按梁托剪力墙为例): 考虑地震作用组合的框架梁,当跨高比l0/h≥2.5时,其受剪截面应符合下列条件: Vb≤(0.15βcfcbh0) (1) (高规10.2.9) 斜截面受剪承载力应符合下列公式计算: Vb≤(0.42ftbh0+1.25fyvh0) (2) (砼规11.3.4) 某工程为框支剪力墙结构,二十六层,总高77.30米,七度二级抗震,在二层转换,其转换梁砼强度等级为C35,其中一道转换梁跨度为7.5米,梁上托不满跨布置的剪力墙,梁截面用600mmx1800mm试算得出转换梁的弯矩和剪力包络图。其中Mmax=8012kN,Qmax=4511kN,Nmax=9KN,轴力很小,可忽略不计,梁按受弯构件设计。 则用剪力反算转换梁截面bh0≥= 1530678mm2,即转换梁截面需要950mmx1800mm方可满足抗剪要求。600mmx1800mm的梁截面受剪截面承载力最高可达(0.15x600x1700x16.7x