消防火灾自动报警系统关键技术
摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电? 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统? 当设有自备发电设备时,一级负荷应设有自动启动装置,并应在30s内供电,二级负荷当采用启动有困难时,可采用手动启动装置? 为了保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效的控制和扑灭火灾,高层建筑的消防控制室?消防水泵房?消防电梯?防烟及排烟风机等的两个供电
火灾自动报警系统用作防火间距的做法
防火卷帘主要用于需要更多并对防火分隔的墙体,特别是设置防火墙、防火隔墙上因其生产、使用它等必须新开设较大张嘴而又无法设置方式防火卷帘时的封闭楼梯间。因挡烟垂壁不存在防烟效果要好,可靠度低等核心问题,所以,部分设计中要尽量减少挡烟垂壁的使用。根据《gb50016》gb50016-2014(2018版)6.5.3的规定要求,说一下防火分隔之间有关挡烟垂壁长度的相关规定及制作方法。1.图中为挡烟垂壁在中庭空间时,排烟风机的长度和宽度没有受限。2.当防火间距部位的长度不小于160m时,防火门的长度和宽度不应大于14m,上图紫色的为防火门,长度和宽度不小于10m。3.当防火间距不足部位的宽度小于30m时,挡烟垂壁的宽不应小于1该主要部位宽度和长度的1/3,且不应小于30m,如如上图所示,防烟楼梯间1与防火分区2之间的防火分区长度低于70m了,两个合理分区之间的半帘就根据隔挡的长度来计算方法,斗牛宫的宽