请问喷塑电缆桥架之间的跨接线怎么连接?
喷塑桥架接地跨接线如何连接?连接螺孔处需要破喷涂材料吗? 有人说喷涂材料影响导电性,连接时应做破漆处理,请问哪里有这样的规定吗?
铝质或镀锌电缆桥架外是否需要跨接线
近期有个安全公司对我公司化工品库区进行现状评价,提出我们的铝质和镀锌电缆桥架外应在每个联接部位的螺栓之间加跨接线(就是那种铜纺织带或双色线),我想问一下是否必须,有没有什么规范明确?请大家不吝指教!
关于桥架跨接线的2个小白问题,还望解答。
本人搞施工年龄短,这个工地是我呆的第一个工地。关于地下室做桥架,有2个疑问。1、桥架跨接线,是BVR-4。 这个软线好像不能挽圈圈。 直接上的话,有影响吗?2、桥架跨接线是每2米一处,合适吗? 是桥架两边都上 ,还是只上一边。
槽式热镀锌桥架用跨接线吗
梯式热镀锌桥架用跨接线吗
梯式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚梯式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
桥架跨接线的规格型号-桥架配件
【讨论】桥架连接板跨接线的设置问题
最新看了一本图集08D800-8利用金属电缆桥架作接地线安装,上面注明连接板两边不需要做跨接线,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的连接板两边需要跨接线。
热镀锌桥架需要做跨接线吗
如何规范连接静电跨接线?
知识点:跨接线
请教,关于接地跨接线的确定
最近有个教学楼工程结算,涉及到接地跨接线数量确定。相关工程量计算规则里说得很模糊,自己又没有太多实际经验。现就有关问题请教一下各位前辈和同行。 1,接地跨接线是否只能出现在接地母线的连接中,诸如过伸缩缝,法兰盘等处? 2,桥架和接地母线的跨接算不算接地跨接? 3,设备基础接地算不算接地跨接?如屋顶风机,冷却塔基础接地算不算跨接? 4,室外金属管入户处接地算不算接地跨接? 5,如何界定构架接地和接地跨接线? 6,正常来讲一个10Wm²的办公楼,可能有多少接地跨接?(在什么范围内?)