专用防雷接地端子引下线如何实现?
一高层医院建筑,手术室在第10层,设备厂商要求手术室要有独立接地线(总接地极单独引上)。我开始准备把接地端子做在柱子上,再从端子引BVR-1x50 PC32引下至接地极,后来一想,这样有三个问题:1、铜导线和接地体如何连接?焊接是不现实的。2、铜导线在柱子里面暗敷,和柱子主钢筋距离很近,那干吗不能干脆直接用柱子钢筋?就算设备厂商不认可,可我认为这其实没有什么区别。3、当有雷击时,柱子钢筋有雷电流通过,而铜导线和钢筋距离那么近,肯定会被感应出高电压,那这个接地端子不是形同虚设了?想不明白了,难道这个独立接地线要离开柱子一定的距离,可是那样又如何才能引下到接地极呢?
这2个防雷计算软件的比较
在软件板块里下载了以下两个防雷计算软件,同样的输入数据,但所得的结果差10倍。不知哪一个是正确的,请指教建筑物防雷计算软件(测试版) 软件作者:邵辉推荐人:hacker_boy81文件大小:31k下载 502 次发布日期:2005-10-14运行平台:win/me/98/2000简介: 建筑物电气计算软件,目前为测试版,仅有防雷计算。 防雷设计计算 ( 1 条评论 最新评论:2007-01-05 ) 软件作者:liu827feng推荐人:liu827feng文件大小:5k下载 479 次发布日期:2006-04-11运行平台:windows简介: 防雷设计计算只适用于100米以下建筑物。 (下载需要 2 积分,如何赚取积分)