备用设备如何计算用电负荷
三级消防用电负荷的备用电源问题
前段时间做了一个5层的宿舍楼,屋顶有一个消防增压稳压设备,因为室外消防用水量是20L/S,所用应急照明、消防设备等都是属于三级负荷的。稳压设备就从总配电箱单独引一路供电。可审图的却提出来要有备用电源,说是规范上要求消防用电必须是双回路供电的。我回来查了几本规范后,好像供配电等一些规范上只要求二级负荷用双回路吧。还望高手指点一二!
关于给排水设备用电负荷等级的确定
知识点:给排水设备用电负荷等级的确定 1、负荷等级的划分 2、石化规对消防泵用电等级的要求:
二级负荷备用电源能用发电机吗?
一车间负荷等级为二级,应有备用电源。由于我们公司所在地方比较偏,不可能再接一回路10KV电源,因此打算采用柴油发电机作为备用电源。车间配630KVA变压器,停电可能造成有毒气体泄露。请问大家是否可以采用发电机,应配多大发电机?
请问消防设备及二级负荷的备用电源如何设置?
一住宅小区内都是二类高层建筑,有10万平米的地下室(其中3万平米为人防地下室),小区内拟设三个变电所,请问消防设备及二级负荷的备用电源如何设置?是否可以从不同的变电所引至?
有了一个问题~~2级负荷两台箱变能互为备用吧。
今天甲方和老板谈话,是一个小高层住宅小区,最高12层,两个箱变,水泵房和电梯电源是否可以用两个箱变互相备用?他们说还设置发电机??有必要吗?
变压器计算时,一级负荷备用回路要算入容量吗?
两台变压器,互为备用,消防负荷小于非消防负荷,可以不计入变压器容量选择,但是一级负荷备用容量要算进来吗?这样变压器容量就会很大很多!
备用电源的负荷严禁接入应急供电系统
GB50052 3.0.9条 强规 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统那么 超市的备用照明怎么作?以前是做一个应急照明箱,备用照明兼做应急照明。那不是违反强规了吗?大家怎么理解规范。
有备用自动投入机械的一类负荷电动机
在《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》25页,第九章 35KV及以上电动机保护 第9.0.5条中有这么一段话:2、下列电动机应装设9s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的45%—50%: 1) 有备用自动投入机械的一类负荷电动机 2) 在电源电压长时间小时候需自动断开的电动机 请问“ 有备用自动投入机械的一类负荷电动机” 这句话怎么理解,是想表达个什么意思。 谢谢。
非消防二级负荷备用部分是否计入变压器计算负荷
很纠结一个问题,对于非消防二级负荷备用部分是否计入变压器计算负荷;非消防二级负荷备用部分接入配电柜(此配电柜中也有其他三级负荷),在选择配电柜总开关是是否应该考虑非消防二级负荷备用部分用?大家在设计中都怎么处理,希望给个建议!