提高氨氮去除率的方法求助
进水氨氮会在10-30左右浮动,进水不稳定,这个目前无解,只能等业主单位改建。应该会加一个调节池,做水质调节作用。 工艺A3O,厌缺氧3级单元,好氧2级单元。池容大概每单元是130方左右,目前每日进水量800-1200的平均,雨天除外。进水PH大概在7.6左右,好氧池溶解氧2.5-3左右(冬天的时候差不多是将将能到2左右),污泥浓度2200左右,沉降比大概是15-25%。分内外回流,内回流好氧池出水至A池第一级,外回流二沉池到提升池,后期外回流设计可能会有改动,回流比目前内回流应该是在200%了,内回流泵每小时流量大概在120-130方左右,基本24小时开启,外回流基本维持在20-30%之间,因为外回流走储泥池,脱泥运行时无法回流。 好氧池污泥镜检有表壳虫,草履虫,线虫,轮虫,钟虫,木盾纤虫,贝式硫细菌,摩门虫,箭管虫。 监测了一次BOD5,进水88左右,好氧池第一级124左右。 COD去除率基本没问题,主要是氨氮,总氮。氨氮一直不能处理到标准以下,总氮还行。核算一下去除率大概能有50%左右,进水1
关于化粪池去除率的理论依据
化粪池的一些知识最早的化粪池起源于19世纪的欧洲,距今已有100多年的历史,化粪池就是流经池子的污水与沉淀污泥直接接触,有机固体藉厌氧细菌作用分解的一种沉淀池。最初化粪池作为一种避免管道发生堵塞而设置的截粪设施,在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减小管道埋深、保护环境上起着积极作用。在我国,化粪池是人民生活不可缺少的配套生活设施,几乎每一个建筑物都设有相应的化粪池设施。 砖混化粪池由于设计、施工、使用、管理等方面的诸多问题,致使95%以上的化粪池使用1-2年后开始严重渗漏,由于不被人重视,化粪池渗漏问题严重污染了地下饮用水源和城市地下供水管道,更为严重者造成建筑物不同程度倾斜。另外,传统砖混化粪池由于缺乏技术含量,处理水质差,排出污水严重超标,大大增加了污水处理厂的工作负荷,在无市政管网的少数地区将传统化粪池处理后的污水直接排入河湖, 给周边河湖水环境带来严重破坏。传统化粪池由于技术含量低,腐化功能差,清掏周期短,如果日常维护管理不到位,还会出现沼气中毒、爆炸等不安全隐患。化粪池原理三格化粪池由相联