空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
空气能热水器节能的原因之一,承压保温水箱的作用及选购
承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。1、水箱外壳:白色彩板/拉丝银/香槟金/SUS202雪花砂/SUS304等各种不同材料款式。2、水箱保温层为50mm聚氨酯。3、水箱内胆采用SUS304不锈钢无缝氩弧焊焊接而成。4、导热盘管采用SUS316不锈钢材料制成。(适用于太阳能的水箱内部分不设导热盘管)水箱外壳选材需要考虑到什么?外壳需要选材吗?不是喜欢什么颜色材料就选择哪种吗? 其实水箱外壳也是有一定作用的,只有在密封的情况下才能保证温度不会有太大的流失。比如水箱需要摆放在露天环境下,风吹热晒雨淋是不可避免的,无论是什么材料,在这种情况下总会被腐蚀的,当然,不同的材料,耐腐蚀的程度是不一样的。即使没有被风吹热晒雨淋,单单空气也会氧化金属材料,所以越好的材料耐用度越高、使用寿命就越长。在外壳不出现破损的情况下(此处说的破损比较严
地暖如何使用可以更节能
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏