医药洁净车间装修公司之厂房供配电设计
医药洁净车间装修公司之厂房供配电设计供配电相关要求医药洁净车间装修公司的供配电设计有着自身特点,本文将从负荷等级、电源要求、设备选择与安装几方面分别作简要分析。1. 1 负荷等级医药洁净车间装修公司的用电负荷等级和供电要求应根据现行国家标准 GB 50052 - 2009《供配电系统设计规范》和生产工艺确定,电气设计人员应特别注意1. 2 电源要求医药洁净车间装修公司的供电电源应根据负荷等 级、供电要求、项目所在地的市政电源情况确定。一般情况下采用两路 10kV 供电; 若只能提供一路10kV 市政电源时,应配备一定容量的柴油发电机组作为备用电源; 若厂房内有特殊用电负荷,还应设置不间断电源( UPS) 。3 电气设备的选择与安装医药洁净车间的电气设备为防止积尘、便于清 扫,常采用暗装,如配电箱和插座箱应选择不易积 尘、便于擦拭和外壳不易锈蚀的小型加盖暗装型 式。对于落地安装的配电柜,可放置在非洁净区, 如配电间、技术夹道或技术夹层内。厂
配电设计负荷计算的方法
负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。