综合住宅小区供配电设计
前言 水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。 闽候上街某综合住宅小区总建筑面积200000m2,其中包括综合商业街、酒楼、高层公寓、幼儿园等。该项目分二期开发建设,一期包括全部商业街及部分高层公寓,二期包括高层公寓及幼儿园等。其中商业街为2层或3层建筑,高层公寓为28层或32层建筑,地下一层为车库及人防设施。 1负荷分级 用电负荷分级根据国家相关规范、供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度确定。本项目高层公寓的火灾自动报警及联动控
综合住宅小区供配电设计的探讨分析
随着城市规模的不断扩大,国民经济的持续增长以及居民生活水平的提高,城市住宅建设由原来的分散建设发展到集中规划的住宅小区。对于住宅小区的高压供电,应结合小区综合开发建设小区供配电管理中心即10kV开闭站,由开闭站分供各小区配电室。以仅解决变电站10kV 出线开关的不足,增加变电站的供电能力。供配电形式一般采用10kV双电源的双射或单环网的形式。对于干线10kV电缆线路的带负荷能力应考虑当一路电源出口段短路故障跳闸,另一路电源要承担非正常运行状况下所有负荷。以交联聚乙烯铜芯YJV22-8.7/10kV 300m2电缆考虑,其载流量为600A计,其正常情况下的容量裕度为50%,即正常负荷电流为300A。依据《城市电网规划设计导则》变压器选择应按Se=Sje/1.3x0.5= Sje/0.65。变压器的负载率按0.65,最大负荷同时系数按0.8考虑。折算总容量约为SMAX=√3×U×I/0.65/0.8=10000kVA,满容量计算约合500kVA变压器20台即10个小区配电室。
对某高层住宅区的供配电设计技术分析
近几年来,随着科学技术的飞速发展,在人们的日常生活中应用的家用电器越来越多,例如空调、冰箱以及电饭锅等,这些电器的用电量非常大,但同时又是人们日常生活中所不能缺少的用具。家用电器的增多加大了居民的用电需求,如果住宅区的供配电设计不合理,就会影响到居民的正常生活,甚至在用电过程中出现故障,严重威胁到居民的人身财产安全。因此,相关部门在设计供配电系统时必须考虑全面,从住宅区总的负荷入手,并结合住宅区的实际情况,设计出合理的供配电系统。 1 高层住宅区供配电系统存在的问题 随着人们日常生活中所使用的电器增多以及供配电系统在长期使用过程中所出现的问题等原因,传统的供配电系统已经无法满足人们的用电需求,而且在使用过程中还出现了很多问题,严重影响到人们的正常生活:①配电设施由于长时间的使用出现老化现象,这样就增加了设备出现故障的几率,同时还带了的安全隐患,对居民的生命财产安全造成严重的威胁;②原来制定的供配电系统的标准偏低,而随着社