分析中央空调工程安装施工方案
户式中央空调工程是一个系统工程。它包含着技术、设备、设计、管理等众多规范。一、使用范围户式中央空调工程安装施工方案规定,以大气为热源,热汇,电力驱动的家用中央空调工程的设计、安装施工、调试和验收。小型公共建筑中的该类空调工程可参照本施工方案执行。二、名词术语在本方案中对“家用中央空调(residentialcentralail-conditioning)”定义为:“主要用于居住建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量7~80kW范围内,带集中冷热源的空调形式。”这是我国标准中首次对家用中央空调作出的明确规定。在户式中央空调工程安装施工方案中,还对“空调风系统(conditiondeairductsystem)”“风管式空调系统(ductedairconditiondeductsystem)”冷热水式空调系统(chilledorhotwaterair-conditioningsystem)“、”制冷剂式空调系统(direct-expansionair-conditioningsystem)“等术语作出了定义。三、负荷计算户式中央空调工
山东工程施工用中央空调
山东工程施工用中央空调: 通风机安装操作要点 1.通风机的进风管、出风管装置应有单独的支撑,并与基础,或其它建筑物连接牢固,风管与风机连接时,法兰面不得硬拉和别劲,机壳不应承受其它机件重量,防止变形。 2.通风机的传动装置外露部分,应有防护罩,通风机的进风口或进风管路有直通大气时,应加装保护网或其它安全措施。 3.通风机的底座若不用减震装置,而直接放置在基础上,应用成对的斜垫铁找平。 制冷管道安装操作要点 1.管道穿过墙或楼板应设钢制套管,焊缝不得置于套管内,钢制套管应与墙面或楼面,或楼板底面平齐,但应比地面高20mm。管道与套管的间院应用隔热或其它不燃材料填塞,并不得做为管道的支承。 2.安全阀放空管末端宜做成Ω形或T形,排放口应朝向安全地带。安全阀与设备间或设关断阀门,在运转过程中,必须处于全开位置,并用铅封。
北京某通风空调工程施工方案
×××综合服务楼通风空调工程施工方案一、编制依据:(一)工程图纸(二)有关国家施工规范、规程及验评标准及其现行技术资料管理规定:1、规范、标准、图集1)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)2)、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)3)、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ66-84)4)、机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98)5)、工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)6)、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)7)、风管支吊架 03K1328)、ZP型消声器、ZW型消声弯管97K130-1 原97T71039)、通风机安装K101-1~3 原94T117、94T118、98T12110)、通风机附件安装K110-1~3 2002年合订本11)、风管蝶阀K120-1~2 2002年合订本12)、通风管道技术规程JGJ141