精华汇总
星三角启动接线图
更多
电动机星三角启动
自耦降压启动接线图
接线图
软启动器接线图
kbo接线图
家庭接线图
对射接线图
电缆接线图
电插锁接线图
电源接线图
接线图入门
行吊接线图
220v接线图
系统接线图
电蒸箱接线图
各种开关接线图
控制接线图
家用接线图
设备接线图
时控接线图
配电接线图
ynd11接线图
三控接线图
10kv接线图
插板接线图
#
星三角启动接线图
#
300
星三角启动接线图专题,为您提供星三角启动接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与星三角启动接线图相关的专业交流讨论,更多星三角启动接线图相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助谁有星三角启动的接线图
星三角控制二次原理接线图
网上也找了好久,但总不如意。自己画的图,发出来供大家批评指正。:)
星三角启动这样接线对吗?
星三角启动这样画可以吗?
这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
星三角启动电动机的接线问题
电机自耦降压启动原理及接线图
电机星三角降压启动接线方法图解
什么情况下使用星三角降压启动?是不是只有星三角降压这一种启动方法?
关于星-三角启动元件的配置
45KW船用电机到底要配多大的;接触器?热继电器?断路器?.(厂家要求是施耐德的)最好告知型号.还有线径用多少平方.谢了.
关于星三角启动的若干问题
各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?本人对电气方面一无所知,请各位大侠指教,多谢
220V电机如何星三角启动?
一台日产45KW电机,220V,三角接法。想星三角启动运行,考虑把电机内部绕组重接,重新分配绕组电压,以适应380V中星三角启动运行,不知能行否?