为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
工作中遇到一个问题 :一个面积为40X50平方米的工作区域内 ,使用柴油机发电机供电 .电力系统是TT系统, 为了安全起见使用了漏电保护装置( I额 =200 mA),并在用电设备的金属外壳上做了保护接地. 按照<<低压配电设计规范>> GB50054 - 95 上说的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部门非要按接地电阻值4欧的标准来验收. 我也理解这样子要求的原因是为了保证漏电保护失效的情况下还能保障人员的安全,然而现实条件来说达到这个标准很难,起码是有限的工作人员和有限的工期内不可能实现. 我想请教一下对于我这种保护接地点离发电机工作接地点距离在50M范围以内 并且在不安装漏电保护的情况下,到底要怎么确定保接接地电阻值,有什么法定依据或是标准依据么?
圈里的两个是什么东西? 这是接地的图纸
防雷接地的标准图集即将废止,建设部文件见附件。谁有新的图集,还请在这里发一下,先代表大家谢谢你!!
CAD版柜用带电标示和接地标示,这个标示还不错,我用彩色打印机打出来,用起来还是比较方便的。附件提供CAD版的。E
工业供电系统是比较复杂的,尤其是有变频器、可控硅整流器、电焊机、高频电炉等用电设备的系统,如果接地做的不好轻者干扰模拟信号,严重的甚至会烧毁plc。这里先说说PLC的供电,一般300、400PLC都有独立的电源,它的输入电压一般是220V AC,按目前国内的供电方式接一个L和一个N似乎就可以了,其实这样做是忽视了工厂里的N(工作零线)的复杂性,很多人也许认为零线的电位就是零,其实不然,工厂里的N线由于种种原因对真正的零(大地)是有电位的,而且很不稳定,所以最佳的供电方式应该用一台带初次级静电屏蔽的双绕组变压器,用两个火线(R/S)把380V变成220V再通过一台滤波器供给PLC的电源模块。再来说说PLC的接地问题,大家把地线想得很神秘,其实不然充其量就是一个等电位基准线,对三相五线制
前些日子在搞变电站接地设计,地网和避雷针设计的方法同国内还是有些不同,供大家参考。
我们都知道雷击对于建筑伤害威胁是巨大的,所以为了使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范,即防雷接地标准规范。
【精华】 世界各地标志建筑(100张)http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=105705&fromuid=23113给大家见识一下什么是建筑
距地大概有800mm,把盖子去掉能看见里面有跟角钢,接地极是引入地下的,请问这个标志是做什么用的,本人对电气这块是外行,请多多指教,不胜感激
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
接触电位差U1定义:地面上设备水平距离0.8米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离1.8处的两点电位差;最大接触电位差U2定义:接地网孔中心对接地极的最大电位差。是不是说U2大于U1,还是说U2就是那么定义的,总是理解不了“最大”二字。请大侠解释一下
拟在某革命遗址地纪念馆(纪念馆位于一山脚下,与革命旧址融为一体。馆舍占地面积800平方米,总建筑面积1600平方米)后山半山腰建一座纪念性建筑标志,以更好地弘扬和宣传革命精神及利于观众进行参观瞻仰。建设地点海拔约80米,面向座南朝北,周边山体为杉木群。设计要求:1、标志性建筑应成为当地景观亮点,人文与自然环境、历史与时代感相协,体现公益性、永久性革命纪念设施特点。2、设计应充分体现“党对军队绝对领导的确立”、“我军军魂铸就地”、“新型人民军队的诞生地”等特征。其方案设计应庄重、简洁,构思新颖,寓意形象,主题鲜明,具有较强的形式美感和视觉传播效力。鄙人在拿到任务书的第一反映是以纪念碑的形式来反映,可之前没设计过此类建筑,也不知道该运用什么手段、通过哪些方式去体现设计要求上所要求的,即如何才能体现出形式美感和视觉传播效力?而公益性、永久性革命纪念设施特点有是什么?另询问若建一纪念碑,其前广场又该如何去处理(结合地形)?在其他方面又应该怎么去丰富?如在建筑比例及建筑物使用主材料上?问下各位大侠是否还应在其他方面上考虑?诚请指点!
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?