伸缩缝止水带的优点和用途
伸缩缝止水带,除了伸缩缝止水带,它还被称为伸缩缝条、伸缩缝密封带、伸缩缝减振带或伸缩缝隔声带,具体的名称可能会因地区和应用而有所不同。这些名称都是描述这种防水材料应用于不同领域和不同目的的特性和功能。它是一种用于建筑物伸缩缝处的防水材料。它通常以带状的形式存在,由柔软的材料制成,如橡胶、聚氨酯或聚合物等。 伸缩缝止水带的主要作用是防止建筑物在承受变形和振动时发生漏水。它通过填充伸缩缝之间的空隙,阻止水和其他液体渗入建筑物内部。同时,它还能够隔离声音、热量和灰尘等对建筑物的侵入。 优点: 1. 防水效果好:伸缩缝止水带具有良好的防水性能,能够有效防止水的渗透和漏水现象。 2. 适应变形:由于建筑物在使用过程中会发生伸缩和变形,伸缩缝止水带能够随着建筑物的变化而伸缩,确保防水层的完整性。 3. 耐久性强:伸缩缝止水带采用耐候性和耐腐蚀的材料制成,具有较长的使用寿命。
顶层花架和伸缩缝的问题
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最