一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
急求北京市水暖、电气安装工程定额,哪位老师有请帮帮忙。谢谢[ 本帖最后由 tyh235 于 2009-10-29 20:44 编辑 ]
大连预算员(造价员)土建 安装(水暖电气)培训 咨询电话: 钟老师 15942651045 0411-82641996 QQ:1220798537大连杰威工程造价实战培训学校是经大连市教育局批准的专业从事工程造价培训的教育机构。专注独到的专业培训理念---以知名学府为依托、以造价咨询公司为实习基地,为造价行业输送专业人才,同时也为学员赢得了就业前景好、技术性强、稳定性好、薪水高的职业。课程是识图+理论+手算+软件。核心优势--全程实战,实践、实践、再实践 核心目标--让每一位有志从事造价的人员都能成为专业的造价人才培训模式--师傅带徒弟、手把手实训优惠政策--一年内滚动学习,有造价咨询公司作为强大后盾,学员工作以后遇到问题也能随时给予解答 课程设置-工程识图、钢筋平法识图、工程造价及相关基础知识、工程量计算、预结算编制审核、工程量清单编制、投标报价、软件应用师资力量:由具有多年现场施工和预结算经验的造价专家、知名院校从事工程造价多年的资深教授及软件使用熟练的造价人员形成授课团队开设土建、水暖电气
求助,洁净厂房的电气安装问题.请问那位大侠做过洁净厂房的设计,最好是做过洁净厂房的施工,我有些电气安装要求上的问题想请教.不知有没有洁净厂房电气施工要求、做法的资料?谢谢!
电气安装经常遇到的问题电气工程质量通病与防治 一、防雷接地不符合要求1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。3、预防措施(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。2、每回路电气火灾探测器数量不能超出63只。3、接线时,应按电气火灾监控探测器标明的接线标识,正确接线,不得反接。特别是通讯线,将所有电气火灾探测器连接起来,总线引到控制中心,连接到电气火灾监控设备上,通讯线A、B线需区分,所有电气火灾探测器的A线接下一个电气火灾探测器A线,B线下一个电气火灾探测器B线。4、安装剩余电流互感器时,必须严格区分N线和PE线。3P四线式或4P四线式的N线应通过电气火灾监控系统的剩余电流互感器。通过电气火灾报警系统的剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可
建筑电气与弱电安装预算
代做工程
我这里是电气安装验收规范指南,不知道大家看了好不好?大家有没有电緮电线目前的价格表呢?
建筑电气照明工程安装禁忌
《实用电气安装技术大全》1 电工基础知识\常用数据\资料2 变配电工程3 10KV及以下架空配电线路4 电缆线路5 室内配电工程6 硬母线安装7 电气照明装置8 建(构)筑物的防雷附录 建筑物防雷9 低压电器10旋转电机与电气传动11接地与电气安全装置12火灾自动报警系统13卫星及有线电视系统14常用家用电器15安装材料免费下载从这里:http://www.jzn1.com//My/sinda
槽钢主要有:长度单位mm;面积单位:平方厘米;重量单位:公斤/米;价格单位:元/吨。 5#槽钢,高50,腿长37,腰厚4.5,截面面积6.93,重量5.44。价格3600。 6.5#槽钢,高65,腿长40,腰厚4.8,截面面积8.54,重量6.70。价格3450。 8#槽钢,高80,腿长43,腰厚5.0,截面面积10.24,重量8.04。价格3380。 10#槽钢,高100,腿长48,腰厚5.3,截面面积12.74,重量10.00。价格3380。 12#槽钢,高120,腿长53,腰厚5.5,截面面积15.36,重量12.06。价格3350。 14A槽钢,高140,腿长58,腰厚6.0,截面面积18.51,重量14.53。价格2500。 14B槽钢,高140,腿长60,腰厚6.0,截面面积21.31,重量16.73。价格2500。 16A槽钢,高160,腿长63,腰厚6.5,截面面积21.95,重量17.23。价格2500。 16B槽钢,高160,腿长65,腰厚8.5,截面面积25.15,重量19.
目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。 干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装 湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在
如题。经询问老同事,他们有说电气用镀锌钢管的壁厚要薄些的,原因是电气管道不用打压。以DN50为例,水煤气管道的壁厚是3.5mm,但我没有查到电气用管道的壁厚;同时,根据手中的一些资料显示,在施工单位报价时,电气管道与水暖管道的价格是样的。还请各位大侠给予解惑,谢谢了。
一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 [⑴无弯管路不超过30m; ⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m; ⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m; ⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
本工程出户套管,制作情况及安装。
电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。