弱电系统设计探讨大家看看
从某种意义上说,设计是工程的成败之本,是一项非常重要而充满挑战性的工作,一个优秀的弱电设计更是如此。然而,目前国内的弱电设计工作现状还不容乐观,究其原因,我认为主要是:(1)弱电系统的子系统多,所牵涉的高新技术多,现有的理论体系,规范不很完善,有些焦点问题还未形成定论,目前成功的、值得借鉴推广的工程建设经验寥寥,这些是造成目前弱电设计难度大的客观原因。(2)优秀设计人员的匮乏及其广大设计者的素质亟待提高则是人为原因。现在的一些弱电设计者往往是闭门造车,严重脱离实际和用户需要,一味地追求高标准、高档次,设计千篇一律,毫无特色与新意,这些设计造成许多弱电工程"先天不足"。弱电的高科技性与复杂性需要设计者(特别是总设计师)有高素质,他至少具有广博的计算机、通信、
什么叫冰蓄冷空调?有哪些特点?
在大中型公共建筑中,集中空调设施由于制冷设备耗电量大,如压缩式制冷水机组一般l冷吨的制冷量平均可耗电量约1kw左右,且使用时间多与电网负荷高峰同步,即白天耗电量远远大于夜间,在夏季造成电网负荷峰谷用电负荷差较大。为了缓解电网峰谷用电负荷差和在某些地区夜间电费较便宜等因素,在夜间用电低谷期,利用双工况冷水机组进行制冰蓄冷来储存能量,待白天用电高峰时,可在不开启冷水机组主机的情况下进行融冰供冷,这属于一种节能措施。 冰蓄冷空调措施主要优点: (1)可减少装机的费用,尤其适用于改造工程中使用,可采用冰蓄冷方式补充冷量的不足,可简化因增加空调制冷设备而申请电量增容的手续和增容的费用,并可维持原冷水机组的工作。 (2)因冰蓄冷是在夜间开启双工况冷水机组进行制冷模式运行,可利用夜间环境温度较低而获得较低的冷凝温度,这样可提高制冷效率。 (3)可利用峰谷电价的差额,降低运行的费用。 (4)可改善冷水机组在低负荷运行时的制冷效率和压缩机的频繁启停。 (5)改善和缓解电网负荷。 冰蓄冷因需增加制冰槽等设备而增加占地建筑面积,系统增加了