空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
关于空调厂家设计的疑问
小弟在一家中央空调公司,公司生产空调主机、风柜、新风设备等产品,小型项目我一般会提供设计图纸,但是遇到大型项目比如医院、写字楼等项目,经常是几万平米,销售人员也要我设计图纸,由于任务量比较大,我很不乐意提供,但是又说不出很合理的理由,一些疑问还望高手指教!1、空调厂家出的图纸是否能够直接使用,是否可不经过设计院?2、空调厂家出的图纸拿到设计院盖章是否可以使用,大概多少钱?3、空调厂家是否有义务一定要提供设计图纸,如果厂家必须提供,那设计院起什么作用?4、如果甲方请了设计院,甲方要求按照我们公司的产品来设计,那我们公司是否还要给设计费,是否还要提供设计图纸?诸如此类的问题,希望有经验的人士帮忙解答一下,拜谢!!!
空调器的主要部件有那些
1. 压缩机。 ⑴ 往复式压缩机:优点是运行可靠性高,振动小;缺点是构造复杂,运动部件多,机械损失大,体积大。其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少,70以上机型中仍使用较多。 ⑵ 旋转式压缩机:优点是结构简单,部件少,体积小,机械损失小。缺点是振动大。双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。 ⑶ 涡旋式压缩机:体积小、重量轻、效率高。格力空调使用较多的是美国Copeland和日本SANYO公司生产的涡旋式压缩机。2. 热交换器。 ⑴ 铝箔肋片。分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调使用带有亲水膜的冲缝片。⑵ 内螺纹紫铜管。3. 毛细管。 是一根内径为0.5~2.0mm、长度为500~2000mm的紫铜管,靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力。 当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压