首页 课程 资料 论坛
  • 高层剪力墙配筋的一些疑问

    高层剪力墙配筋的一些疑问

    本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规

  • 高层剪力墙墙肢长度算法

    高层结构中,想尽量避免用短肢剪力墙(要不抗震等级要提高,构造要加强,增加造价),墙肢长度算法中,L型.T型墙肢是算长度总还是算各方向墙肢的长度?

  • 关于高层剪力墙结构周期问题

    高规3.2.6条有剪力墙结构周期为0.05-0.06倍层数,这个在做高层的时候可以参照吗,我现在做了一个19层的纯剪,第一振型周期值为1.7几,这个合适吗,周期是不是太长了,请各位不吝赐教

  • 高层框支-剪力墙结构问题~

    请教在框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教

  • 高层剪力墙筏板基础问题

    请教各位做高层剪力墙筏板基础是都设置地基梁吗?我做的时候都是带地梁的,见别的单位设计的筏板基础有不带梁的,筏板400-600时带梁,梁高还小点,要是到1000以上就不该设了吧,不设梁用PKPM怎么配筋啊

  • 剪力墙结构高层洞口措施

    想请教一下,关于高层剪力墙结构剪力墙上什么情况下需要开结构洞口?结构洞口应采取什么加强措施?结构洞口应该用什么材料封堵?

  • 高层剪力墙连梁的输入方式?

    高层剪力墙连梁的输入方式?

    连梁输入方式有按梁输入,特殊构件中定义连梁和直接按剪力墙洞口输入两种,刚用同一个模型,两种方式做了下比较,结果见下面表格,请问那种方式更合理?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-11-8 16:40 编辑 ]

  • 带转换的高层剪力墙结构

    图纸简介: 带转换的剪力墙结构,底层有大地库啊,附带商业 投稿网友: s7984657 上传时间: 2013-10-17 图纸省份:

  • 高层剪力墙结构桩基设计

    剪力墙下桩基设计,视上部主体结构的荷载大小与单桩竖向承载力取值决定。1、单桩竖向承载力能满足墙下条形布桩,设置条形承台梁,则做到重心、形心、桩合力重合比较容易,同时传力也比较直接,整体性好且经济节约。2、单桩竖向承载力无法满足墙下条形布桩时,可分两种情况:一)形成墙下独立承台,此方式要做到重心、形心、桩合力重合则比较困难,此时应按《建筑地基基础设计规范》第8.5.4条验算偏心竖向力作用下的桩基承载力,同时应加强独立承台间的拉梁刚度。二)桩筏基础,筏板为竖向力转换厚板,基础整体性好但钢筋及混凝土用量大幅度增加,同时设计须控制的指标较多,竖向力整体平衡与局部平衡(局部平衡应高度重视),筏板的抗冲切与抗弯计算,筏板的整体弯曲应视上部结构的整体刚度进行验算(个人认

  • 甲级院某高层剪力墙楼梯

    图纸简介: 剪力墙剪刀梯,结构表示可以说比较详细,对于初学者以及想对楼梯结构有深刻认识的,不妨一看!另附带一个L型超市楼梯,剖面画法大家可以探讨一下 投稿网友: nwlnl0379 上传时间: 2013-11-11

  • 高层阳角剪力墙无翼缘可以吗

    高层阳角剪力墙无翼缘可以吗

    7度区,32层,阳角剪力墙如图可以吗,要不要加角柱?

  • ETABS建模剪力墙高层结构

    ETABS建模剪力墙高层结构

    请问加上风荷载后,得到的分析中得到的周期为什么会这么大,是建模出问题了么?表中的Modal 1 是第一阵型周期么?

  • 高层剪力墙,轴压比计算问题

    高层剪力墙,轴压比计算问题

    本帖最后由 四季海棠 于 2017-5-11 15:38 编辑 答案计算时t时:3360乘以3,为何要乘以3,轴向设计值乘以3,施书中两个题都这样做。求解释

  • 高层剪力墙的轴压比计算问题

    问大家个问题,算剪力墙轴压比的时候能不能点墙柱活荷载折减啊,剪力墙轴压比采用的是重力荷载代表值作用下的设计值,算重力荷载代表值的时候活荷载乘以了0.5,再根据楼层折减活荷载是不是重复折减了,如果计算点了活荷载折减,算出来的轴压比是不是偏小,恳请高手指点

  • 高层剪力墙结构荷载计算

    高层剪力墙结构荷载计算

    部分课件预览:

  • 求助:如何调整高层剪力墙的位移比

    各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!我的工程现在3至25层是一个标准层,6度地区,四级抗震。 其实我想知道最大的位移角为什么会出现在楼层中间的? 然后位移比在这个工况超了1.2,其他工况的都没有超,该如何调整呢? 现在这样的结构布置是否合理呢? 谢谢各位大神!

  • 高层剪力墙中连梁设计建议

    1 连梁的工作和破坏机理 在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力 ,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时 ,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用 ,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低 ,变形加大 ,墙肢弯矩加大 ,并且进一步增加P—Δ效应 (竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时 ,梁端会出现垂直裂缝 ,受拉区会出现微裂缝 ,在地震作用下会出现交叉裂缝 ,并形成塑性绞 ,结构刚度降低 ,变形加大 ,从而吸收大量的地震能量 ,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力 ,对墙肢起到一定的约束作用 ,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中 ,连梁起到了一种耗能的作用 ,对减少墙肢内力 ,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在地

  • 高层框架剪力墙结构的讨论

    各位高手,我最近刚刚接触高层,是一个框剪结构的,我想向大家请教:嵌入式框架剪力墙结构,存在剪力墙处的框架梁是否要按框架梁来输入,我知道在配筋时,可以按框架梁构造来配,或按暗梁来配,不知您建模时怎么来处理?还有半地下室的地下室外墙建模时是否按剪力墙输入?请指教

  • 高层剪力墙设计的周期控制问题。

    现在在做一18层7度区,二类场地的纯力墙结构的设计, 其中控制计算出来后的周期出现如下情况:周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.5042 178.74 0.79 ( 0.79+0.00 ) 0.21 2 1.3596 92.49 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02 3 1.3243 16.12 0.23 ( 0.21+0.02 ) 0.77 地震作用最大的方向 = -0.522 (度)其中,有如下几个问题请教各位前辈: 1;我们院里要求平动系数或扭转系数均大于0.8,该振型才算平动振型或扭转振型。请问,如果计算出来第一振型X方向平

  • 高层剪力墙的变截面:墙厚,墙长

    通常高层剪力墙的变截面做法是变墙厚,有没有改变墙长的?我在结构群里问了不少人,好象没人做过。可我对规范的理解是:1。规范对刚度比的限制,因为下部是作为上部结构的嵌固端,所以通常要求下部的结构刚度不小于上部的;2。结构越往上,地震力越小,需要的刚度也可以相应减小;3。墙长变短,刚度减小,自重减轻,地震力均会相应减小;所以我觉得墙长可以减小,当然是在满足规范的前提下,希望能有高手或者做过的朋友能谈下经验,能指点一下。

点击加载更多

高层剪力墙

高层剪力墙专题,为您提供高层剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层剪力墙 相关的专业交流讨论,更多高层剪力墙相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

剪力墙计算规则

剪力墙箍筋加密