蒸汽锅炉汽水共腾事故分析及处理
在蒸汽锅炉运行中,锅炉锅水和蒸汽共同升腾产生泡沫,使锅水和蒸汽界限模糊不清,水位波动剧烈,蒸汽大量带水而危及锅炉安全运行的现象,称为汽水共腾事故。 1.蒸汽锅炉汽水共腾的现象 (1)水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清。 (2)锅水碱度、含盐量严重超标。 (3)蒸汽大量带水,蒸汽品质下降,过热器出口汽温下降。 (4)蒸汽管道内发生水锤、法兰连接处发生漏汽漏水。 2.蒸汽锅炉汽水共腾的原因 (1)锅水质量不符合水质标准、碱度、含盐量严重超标;给水中含有大量油污和悬浮物,造成锅水质量严重恶化。 (2)排污操作不当,连续排污不开或开度太小,定期排污不进行或排污间隔时间过长,总之排污量过小。 (3)并炉时锅炉汽压高于蒸汽母管汽压,开启主汽阀时速度太快,使锅炉压力急剧下降,造成J汽水共腾。 (4)严重超负荷运行,或升负荷太急。 3.蒸汽锅炉汽水共腾的处理 (1)减弱燃烧,关小主汽阀,减少锅炉蒸发量,降低负荷并保持稳定。 (2)完全开启
蒸汽锅炉怎么设计选用的
比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
[锅炉]请教各位有关蒸汽锅炉
小弟最近设计了一3台6吨的蒸汽锅炉,作为工业生产用的热动力.目前运转还是行,但是最近用户提出了两个问题:1.节能.我选用的给水泵不是锅炉配套的,而是另外配的,采用定频的给水泵,泵前后设置旁通来打回流,当锅炉液位升高时,给水管的电动阀连锁关小,这时候泵出口压力增大,于是连锁控制旁通上的电动阀开大.主要的控制功能是这样的.但是现在业主提出将给水泵与锅炉液位连锁,当锅炉液位降低时到某一值时,泵启动给水;当液位高了后,泵停.如果泵需要间歇运行.我没有做过这样的控制,但是业主说这样节能,他们在某工厂也用.所以我想请教大家:有谁做过这样的设计(就是泵与锅炉液位连锁),运行效果如何?泵频繁起停是否对泵有影响??2.锅炉给水的原水,经过(钠离子)软化后,水中的氯离子较高.对锅炉有影响,一般用什么设备降低氯离子含量?