能否两套消防控制系统来控制一套设备的运行
两栋建筑相邻(不相连),分别是一多层(一级负荷)和一高层。现在两者之间做一连廊,总面积共5000平方左右(两楼之间地下室、一层均相连),已知:原先两栋楼均各有自己的供配电系统、消防联动系统、空调系统等。******************************问:连廊部分的消防该与谁相连?******************************??设备专业说:新加部分(即连廊)因与高层相连,故应算做高层的一部分,故消防系统应满足高规(套要求高的)要求。设备专业的消防系统均与高层相连。但问题又出现了:新加部分也属于多层,从功能使用上讲,新加部分更应算做多层的一部分(多层为商业性质,高层为地下及地上三层为商业,其他为办公),管理及动力电源(注意电源只能由多层提供)等都由多层负责。要是连廊内的消防联动与多层相连,那么,连廊发生火警时,启动的是高层的消防泵。(控制信号由多层消防控制中心发出,而平时高层的消防泵启动信号又是由高层的消防控制中心发出的!)要是连廊内的消防联动与高层相连
关于高层建筑的火灾自动报警与消防控制系统设
一、 前言:由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。二、工程实例概况:中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,总建筑面积50000平方米。三、火灾自动报警及消防联动控制系统的设计:1. 方案的确定:在设计火灾自动报警及消防联动控制系统时,首先明确建筑物本身建筑特点和功能特点,了解该建筑的防火工程设计中其它专业的设施,尤其是设备(通风、水)专业对于电气专业的设计要求,然后根据有关规范对建筑物定性,确定系统的总体结构。根据《高