模块锅炉专用控制器的采暖方式
每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
智能控制器在风机及水泵中的应用
摘要:随着建筑行业快速发展,BA设备监控系统,通过联网,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)与各种特定的末端设备进行连接,对建筑内的各种用电设备(如送排风风机、给排水、电梯、照明等)进行实时集中监视和管理的专业楼宇自动化控制。本文以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍了风机水泵的工作原理和控制要求,最后结合智能控制器给出专业化解决方案。 关键词:BA设备监控系统 消防 风机 水泵 智能控制器 一、引言 风机、水泵是一种通用类机械,广泛应用于工业、农业及生活等各个领域,同时各类设计规范对于风机、水泵在建筑领域不同场合下的控制保护也有相应的具体要求。随着建筑行业快速发展,楼宇自动监控系统(BAS,Build