关于楼梯间管道井的问题
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
洁净管道技术的处理方案
洁净管道是把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。此外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 净化处理方案需要根据具体情况确定。 目前洁净管道技术上发展已经比较成熟的是全室净化、局部净化以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 在满足洁净管道工程要求的条件下,应尽量选用局部净化方式。局部净化采用局部净化设备,在一般空调环境中实现。由于局部净化设备一般均由专业工厂生产,设备质量高,又可加快现场施工速度,在改建工程中可以优先考虑这种方案。 当只用局部净化方式不能满足工艺要求时,可采用局部净化与全室净化相结合的净化方式作为设计方案。 当上述净化方式均不能满足工艺要求时,才选用全室净化的净化方式作为设计方案。由于这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特别是洁净度级
卫生间管道渗水的处理建议
首先,仔细查找渗漏位置,如果确定仅是管口部位,则将周边的基面凿开,使用雷邦仕管口灌浆料或堵漏王进行填充加固。一桶管口灌浆料大概能做8cm-12cm直径的管口2个,而使用堵漏王能做8cm直径的管口一个。然后再围着管道渗水点周围做一个半径为20cm的基面区域,对基面进行处理,使基面达到干净、平整、坚固,充分湿润基面后涂刷柔韧型防水浆料。注意,单次涂刷不要太厚,不能超过1mm,多次涂刷时要等上一次的涂刷基本干固(刚好不粘手),总厚度不能超过2mm。最后,专门针对管道口做闭水试验检查。在管道周围围成一个密封区域,尽可能提高试水高度,不得低于20cm,从楼下观察管道是否有水渗出,如果没有,则管道渗水处理成功。当然,如果是出现多处渗漏,或是难以确定漏水的位置,建议把整个卫生间的瓷砖打掉,做好管口锚固后重新进行全面的防水处理。