消防强启、节能控制开关有吗?
对这个问题我的疑惑点太多了:江苏的,《住宅建筑规范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强条)根据意思:本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。但是:《2009年江苏省施工图审查电气专业技术疑难问题技术问答》P14第6问答:当楼梯间采用节能自熄开关时,可采用白炽灯照明,因为符合GB50034-2004之3.2.4条4款,即对照度要求不高,且照度时间较短的场所,是允许采用白炽灯的。还有《江苏省住宅设计标准DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2条5款“公共部位除高层住宅电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关;当应急照明在采用节能自熄开关时,必须采取应急时自动点亮的措施。”2款“居住建筑内走道长度超过20m的内走道应设应急照明”请问:住宅的公共部分的应急照明灯具是采用白炽灯还是节能灯?其开关是使用双控开关(可实现强启功能,但没有节能控制)还是使用自熄开关(可实现节能控制,但一般触摸式延时开关没办法实现强启功能)?
成套开关设备的温升试验和节能
一、 前 言 电器产品温升试验一般都采用低压大电流设备进行.对于低压电器而言,试验电流一般是单一的,调节电流很方便.而对成套开关设备来说,特别是抽屉式开关柜,除主电路外其分支电路多达二十多个,根据GB7251-87《低压成套开关设备》及GB9466-88《低压成套开关设备基本试验方法》的要求, 成套开关设备的主电路及各分支电路必须同时通额定电流进行温升试验.问题是如何满足主电路及各分支电路的试验电流并使试验电源输出电压最小,即达到节能的目的.目前我检验中心采用的是GKA系列电流调节装置(以下简称调节器),本文主要讨论一下采用调节器进行温升试验时,试验电流的调节及节能. 二、 GKA系列电流调节装置(调节器)简介 图1是单相电流调节器的原理图.图中BS为被试品,L为恒值阻抗,B为降流变压器,T为自耦调压器,试验电流I与调节器负载电流I’的关系是: I=KbKtI’ (1) 在式(1)中,Kb是降流变压器变比,为恒值;Kt为自耦调压器的变比,可变。为使在一定的I