10kV双回路一级负荷供电
工业电气设计初段:遇到个难题,不知是不是自己钻了牛角尖。油罐区,一级负荷,含一级负荷中的特别重要负荷。标准的两回10kV电源进线,来自两个不同区域变电所。分别供两变压器。高压柜单母线分段设母联,。低压亦为单母线分段设母联。另设一台柴油发电机及应急母线段作为消防及一级负荷含特别重要负荷电源。应急母线段与两台变压器母线段间亦设联络开关。参照供《配电系统设计规范》(GB50052-95)条文说明第2.0.4条图2.0.4应急电源接线示例。1. 情况1:高压部分正常运行是不是只有一回10kV电源在供电,高压母联断开。低压母联合上,全厂负荷由该区域变电所提供电源的1台10/0.4kV变压器供电。此区域变电所10kV电源失效时,另一路区域变电所电源投入,切换到另一台变压器上满足全厂负荷。满足一级负荷供电要求。2. 情况2:不同区域变电所两回10kV电源同时供电,两变压器分别接受10kV电源,高压段的母联断开,低压段的母联亦断开,避免变压器并列运行。任一区域变电所10kV高压进线失效时,是1.高压母联合上,两台变压器由另一10kV电源供电(此时低压母联仍断开)
高压双回路供电和高压环网供电的区别
高压双回路供电系统的可靠性高于环形供电系统。这是因为:双回路供电系统对于每一个负荷都采用两个来自不同电源的供电回路供给电源,设有互投连锁装置,一旦其中一个电源故障,可以自动或手动切换到另一个电源上,以确保负荷的供电可靠性,这种供电方式一般用于重要的Ⅰ类负荷供电系统中;环形供电系统是将几个负荷串联起来,串联回路的两端设置两个不同的供电电源,形成环形供电系统。正常时此供电回路开环运行,串联回路中任一个负荷都由一个电源供电,一旦一个电源故障,另一个电源自动或手动投入运行。这种方式也能保证负荷的供电可靠性,但如果环中的一个元件故障,在此元件检修期间,环内的负荷是单电源运行。但由于这种供电方式投资较少,所以一般广泛用在较重要的Ⅱ类及以下需要双电源的负荷供电系统中