单位地面面积辐射传热量计算的问题
在JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程中第4节 低温热水地面辐射供暖系统的地面散热量 第3.4.1条 单位地面面积的散热量q (W/㎡)应按下式计算: q=qf + qd 单位地面面积辐射传热量: qf=5x108<(tpj +273)4-( AUST+273)4> 单位地面面积对流传热量: qd=α(tpj-tn)n 式中:tpj—地面的表面平均温度(℃); AUST—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);(详见附录B) α—常数,向上传热时,α=2.17; 向下传热时, α=0.14; n—指数,向上传热时,n=1.31; 向下传热时, n=1.25; tn—室内计算温度(℃)。 按上述公式qf的计算我们算出来的书太大了如:qf=5x108<(tpj +273)4-( AUST+273)4> 当tpj=22.1℃ AUST=16.5℃ 时qf=12096各位大侠帮帮忙,是不是我算的有