关于建筑耐火等级的问题?
最近纠结于建筑耐火等级的问题,现行06版建筑防火设计规范中对耐火等级的描述只有层数要求,防火分区最大允许面积要求,建筑构建耐火极限要求,所以我的问题来了,建筑构建的耐火极限拿柱举例,耐火等级二级的建筑的柱多大的截面积和什么标号的混凝土才能满足2.5h的耐火极限? 还有个问题,我在网上看到一种关于建筑物耐火等级的说法:一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构; 二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构; 三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构; 四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。 这种说法有依据么,我查阅相关规范没找到这种说法的依据,所以还想知道判定建筑物的耐火等级的方法是什么?是否是建筑专业定等级后再根据规范要求布置建筑物? 诚心请教,
厂房和仓库的耐火等级最低是多少?
建筑设计防火规范有规定:3.2.2高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500m的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。3.2.5 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229等标准的规定。3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级