中性点经消弧线圈接地系统的优点
电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,涉及到技术、经济、安全 等多个方面,是一个综合性的问题。中性点经消弧线圈接地(又称非有效接地) 根据系统中发生单相接地故障时的电流,我国将其划分为小接地电流系统。按我 国有关规程规定,在 3~10kV 电力系统中,若单相接地时的电容电流超过 30A; 或 35~60kV 电力系统单相接地时电容电流超过 10A,其系统中性点均应采取消 弧线圈接地方式。消弧线圈迄今已有 80 多年的应用历史,中压电力系统运行经验表明,中性点采 用经消弧线圈接地的方式优点显著。1 提高电力系统的供电可靠性
中性点不接地系统安装消弧线圈的必要性及其现状分析
中性点不接地系统安装消弧线圈的必要性及其现状分析
中性点经消弧线圈接地系统分析
4种电网接地系统,接地变、接地电阻、消弧线圈使用场合!
中性点接地方式与消弧线圈
中性点接地方式与消弧线圈
求助:接地变 消弧线圈资料
我站10kv发生谐振后,更换消弧线圈阻尼电阻后(由15换成7.5欧姆),得到了控制,想知道为什么?诸位是否有相关资料?多谢多谢!
发电机中性点经消弧线圈接地系统
发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导:time: :handshake
请教66kV消弧线圈接地系统允许带故障运行时间的规定
66kV系统属于中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统,当系统发生单相接地故障时,为了不甩负荷,一般允许带故障运行。请问,允许带故障运行的时间是多少?有何规程、规定依据?这个问题一直困扰了我多年,没有得到一个满意的答案。
消弧线圈与消弧柜哪个好?
我公司35kv系统使用的是消弧柜,但近期出现单相接地时复位消弧柜出现了相间短路的情况,我们现在想上消弧线圈,到底哪种方式好?
关于调匝式消弧线圈的问题
调匝式消弧线圈正常运行,忽然自己开始调匝,接地残流显示升高,脱谐度升高,而后自己恢复到以前状态,整个过程系统并无异常,想问下是什么原因引起,难道是控制器自己误发指令?