如何检验楼板和墙体裂缝
1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
常见调节阀的预防性维修方案!
为了保证调节阀可靠运行,在调节阀使用中就可以采取的预防性检修措施,包括调节阀在现场安装和使用时所采取的一系列预防性措施,这也可以称作日常性维修,一般可以通过下面几点进行。 1.首先检查支撑和安全情况 安装调节阀的最佳位置是使阀杆的行程方向与阀体上方的执行机构在一个垂直平面上。如果调节阀必须安装在使阀杆水平移动的位置,或者阀杆的移动方向与水平面有一定的倾角时,就应该把执行机构支撑起来,使调节阀的各个部件都处于自然状态。而且调节阀的固定和支撑措施,必须定期进行检查。对在爆炸性危险场所使用的调节阀和有关附件应检查其安全运行情况,例如,密封盖是否拧紧,安全栅的运行情况,电源供应情况等,保证调节阀及有关附件能够安全运行。 2.清除异物,防止异物进入 要经常检查调节阀连接管道内有无铁锈、焊渣、污物等,发现后应及时清除。如果调节阀及管道中容易积聚异物,则要考虑在调节阀上游侧安装简易的过滤装置。在工艺介质中容易渗入硬质杂物的场合,一定要安装永久性的过滤装置。因为调节阀在关闭时,很小
合理的维修方案、不合理的结果
近日接到某冷库压缩机无法加载的维修。 根据用户介绍:用户一台双压机螺杆盐水机组。在使用过程中,其中一台压缩机低压保护无法启动,经检查:确定蒸发器泄露。为不影响冷库的正常运转,维修人员给机组外加一台蒸发器,这个选择无可厚非,是正确的。 可维修人员的维修方式却是错误的,维修人员对新蒸发器与机组的连接管采用的是无缝钢管,这也可以。但应对无缝钢管进行除锈处理,并且,焊接完成后还应对系统进行清扫。这些,维修人员都没有做不说,据说是因压缩机油压保护,而拆除了压缩机上的回气过滤网、油过滤网。结果现在压缩机油路被堵塞无法加载。 为此,我们对系统进行了全面清洗,并加300目装油过滤器、100目回气过滤器。同时,在连续运转72小时内更换2次冷冻机油,同时清洗过滤器。经我们维修后机组已连续运转2个月,一切正常。