课程
资料
论坛
知道
问答
暖通设计知道
暖通设计知道
20w+
提问
暖通设计版块主要用于网友讨论供暖设计、锅炉房设计、通风与除尘、风管设计、小型冷库设计、建筑防火与排烟、空调设计经验及资料分享等,请网友们文明交流。
默认
最新
热门
热评
关于湿球纱布研究了很多,还是有疑问,想跟大家探讨
我们现在使用的湿球纱布有欧露和科岛两种,科岛的吸水性较好,欧露的在高温低湿(例如38/15)的情况下几个小时就干了。但科岛的较贵,只能在特定情况下用。或者降低风速或许也可以用欧露吧,还没验证过。然后接下来是一些问题。这个纱布可以循环再用吗?我们现在最长一天就要换,因为纱布干了变硬,上部还会变黄,我们使用的是纯净水不是蒸馏水;这种情况下洗干净,泡一泡会不会还是能用?我了解好像是经过使用后,纱布表面好
冷却水泵安放位置和原因
请问有知道中央空调系统,冷却水泵安放位置和原因的吗
风管井里的内衬风管用不用做满整个风井
中央空调系统的水泵流量计算问题求答!!!!
空调系统水泵计算流量时,所说的主机额定制冷量是一台还是所有主机的流量?若是三台及三台以上并联的话,是否制冷量是乘以1.3?
海尔MX4压缩比过低!!
海尔MX4多联机,刚启动会慢慢升频运行,升到60后低压掉到4.7,维持60运行一分钟,低压升到8.5继续升频到95,高压26低压9,维持运行十几分钟后降频至20不再升频,直到报压缩比过低保护,想问为什么不能一直保持高频运行,内机六台全开着20℃,温度没到。
用天正暖通排烟系统原理图怎么画
看别人的排烟系统原理图好像不是直接生成的样子,用风系统图也不对,那个竖着的排烟系统原理图需要自己画吗?
排烟风机数量如何确定
同层同一防火分区,面积上万,层高4米,如何确定需要几台排烟风机?
天正暖通V6.0风管联动
请教大家一下,天正V6.0插件在CAD2010平台上风管联动正常,换到CAD2020平台上,风管画好后联动失效,要双击一下风管才能恢复联动效果?有没有谁遇到过类似问题
补水泵扬程的计算?????
请问各位,在散热器供暖系统中计算补水泵的扬程时要不要加上楼高呀???
风机盘管处理空气后室内状态点的问题
带填料的盘管闭式冷却塔设计
有没有大神能指导一下带填料的盘管闭式冷却塔设计
通风弯头加粗后不显示
天正暖通V4.0版本,通风的弯头不显示怎么办?有什么解决办法?
求大佬告知,本人暖通小白
天正暖通立风管线宽设置无效 更新已绘制实体没用
天正暖通如何修改或者添加冷媒管标注里的规格
为什么消防风机不设置软连接?
为什么消防风机前后不设置软连接,但是当风机是平时和消防共用时则设置软连接?
洁净室臭氧计算?不锈钢管道的管径怎么计算?
请教一个关于高大车间通风的问题
有一个433*9m的车间,车里里面散热量比较大,夏季车间内温度有50℃左右,室外通风温度在30℃左右,用户想把车间内温度降到大约40℃左右,这个通风该怎么设计,需要多大的换气次数?因为用户也不知道车间散热量有多少
1层带直通室外门的前室是否加压送风
一层楼前室有直通室外的门,二层以上同位置的前室有外窗,那么1层楼前室需要加压送风吗?(该前室是楼梯间独立前室,楼梯间自然通风)
千级无尘车间回风墙的风速大小?
请教下,千级洁净车间回风口的数量、大小是有什么原则吗?一般回风的风速是达到多少?风速大了是不是噪音也大
只有建筑平面图该怎样计算建筑负荷
手里只有建筑平面图,不能用天正直接计算冷热负荷,那该用什么方法计算呢?是重新画图还是什么啊,暖通小新没有听懂老师说的添加建筑数据加可以计算,老师也没有教该则么么操作,请求大佬支援。
请问怎么在CAD中画通风管路上翻?下翻?
请问怎么在CAD中画通风管路上翻?下翻?
天正暖通负荷计算的时候添加新风负荷,有个热回收的
各位大佬们,我是刚学设计,天正暖通负荷计算的时候添加新风负荷,有个热回收处理的选项,可以选择热回收效率,请问我应该选么,选的话效率写百分之多少。
天正暖通标注风管尺寸卡死 只有一个三通上面的直管
天正暖通标注风管尺寸卡死 只有一个三通上面的万通加一段直管段有这个问题
1
请问各位大佬,同一个防烟分区,梁底高度不同,挡烟
请问各位大佬,同一个防烟分区,梁底高度不同,挡烟垂壁如何设置?是否需要安装完成后的挡烟垂壁底标高相同?
循环水泵设置在供水回水的区别?
建筑冷热源设计,求帮助
求解速冻库冷量计算,
求解,四小时速冻5吨鱿鱼串,需要多大冷量,进货温度0℃左右,要求库温在-35--45℃。冷量如何计算。
天正暖通中风道立管与水平管连接问题
请教各位大神,风道绘图中立管和水平管怎么连接?
50吨小型冷库。冷库有冷藏间,冷冻间,和高温库。
找一个50吨小型冷库。冷库有冷藏间,冷冻间,和高温库。