本专题为土木在线排气阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排气阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
工程概况:室外输水管道,管径DN450,长约10km,直埋段约8km,高架段约2km。最低点相对标高0.00m(起点),最高点相对标高120m(终点),中部有四处马鞍形高架路段(管道桥架顶部标高约70.00-80.00),请问:如何设置排气阀?排气阀选型?排气阀冬季防冻措施?以及可选择的图集有哪些? 感谢大家!...查看详情
1、采用设计预作用的系统设计初衷主要场所平常管道内不允许有水,所以在国家标准规范《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017>》和国家图集《国家建筑标准设计图集20S206》中可知道。也只是离阀组最远的主管道上设计电磁快速排气阀组,再等喷淋管道支管路的玻璃球爆掉再喷哪里。 2、本次项目更加不允许水的产生,所以采用更加严格的“灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的...查看详情
防爆超压自动排气阀门及套管的预埋安装。 防爆超压自动排气阀门一般设在防毒通道或简易洗消间。 人防地下室墙体钢筋绑好后,在相应位置预埋焊有密闭肋的短管。要求是用3mm厚的钢板卷制,直径d=250mm,刷两道防锈漆。 待地下室装修时再将连接法兰和渐缩管焊接上去,要求严密不漏气,且法兰平面必须保持铅垂,安装防爆超压自动排气阀时,阀门开启方向必须朝向排风方向,阀门杠杆必须保持铅锤。 示意图如下: 3、...查看详情
关于干式消火栓的排气阀选择及安装位置。干式消火栓,规范上要求在最高处设置快速排气阀。想选择01SS105图集上的复合排气阀,不知道要选择多大管径? 现在设干式消火栓的仓库(一层)是7500米(100米*75米),主管DN100是500米,管内体积是3.9立方米。图集上复合排气阀,DN25的不考虑负压造成的管损,最高能达到350m3/h即5.8m3/min。可是从百度和淘宝上查,上海沪航阀门厂DN2...查看详情
自动排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅 炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。 一、自动排气阀的工作原理:当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终聚集在系统的最高点,而自动排气阀一般都...查看详情
一、概述 霍尼韦尔自动排气阀利用浮子随液面升降之力,联动排气装置启闭,达到自动排气的目的。当气体被收集到阀体内时,由于气压作用,阀体内液面下移,浮子随之下降,其降至下限时,联动杠杆系统,打开排气阀阀口,放出带压气体,结果因阀内压力减小液面随之上移,浮子上升,在弹簧弹力作用下,排气口关闭。这样气体就不断被收集、排放、再收集、再排放,完成管道及设备系统的自动排气过程。 二、构造 黄铜阀体、阀帽,浮球...查看详情