距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线污水处理设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与污水处理设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
市政污水处理工程设计(4)丨污泥处理系统 1、脱水污泥含水率低于80% 时优先选用带式浓缩脱水一体机,不设置污泥浓缩池,贮泥池设计停留时间宜为0.5小时; 2、带机设备应配套供应移动式检修平台; 3、脱水机房应设计污泥料仓,料仓底标高及平面尺寸应能满足运泥车的进出; 4、脱水机冲洗水优先采用回用水,并设置过滤器; 5、污泥脱水含水率低于60%时采用板框压滤机; 6、板框压滤机每天最大运行时间不应超...查看详情
市政污水处理工程设计(3)丨加药系统 1、加药种类选择、储罐容积应充分考虑当地药剂采购便利性、交通运输条件、地区防爆要求等情况,并与项目建设单位充分沟通后确定,优先采用液体成品药剂; 2、混凝剂的储存、配制、投药系统应采用防腐措施,并根据药剂特性设置操作平台; 3、储药池(罐)有效容积应在满足储存时间要求的前提下,结合当地药罐车运输能力确定; 4、每处加药点宜对应一台加药泵及加药管线,实现单点单...查看详情
市政污水处理工程设计(2)丨阀门 1、污水原水宜采用闸阀、污泥系统宜采用闸阀或刀闸阀; 2、清净水、回用水系统宜采用蝶阀或闸阀; 3、空气管路宜采用金属硬密封蝶阀; 4、加药系统宜采用球阀、截止阀; 5、DN>300mm 且需频繁操作的阀门应采用电动阀门或手电两用阀门;6、滤池系统、污泥脱水系统阀门宜采用气动阀门; 7、中、高压系统泵后阀门应采用微阻缓闭止回阀; 8、有流量调节要求的采用调节...查看详情
市政污水处理工程设计(1)丨边界条件 一、设计规模 1、规模的确定直接影响项目投资策略,应从实际出发,获取可靠的水量数据资料,通过城市用水量测算污水排放量, 进而确定污水处理设计规模。 2、水量预测方法按《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016 ) 及《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000) 执行,各项参数宜取中等偏上值的水平。 3、对已建成区域,单位用地用水量应参考城市专项...查看详情
市政污水处理工程设计(5)丨深度处理系统 1、二次提升泵选型应考虑时变化系数。工作水泵数量不应少于2 台,泵池调节容积应大于最大泵5min 流量; 2、在满足功能需求及管线布置的前提下,二次提升泵出水优先采用单泵单管设计; 3、深度处理优先采用混凝沉淀工艺,型式采用高效沉淀池。平均日平均时流量下,混合时间宜为l min, 絮凝时间宜为10-15min, 沉淀区表面负荷宜为6-9m3/(m2·h )...查看详情
在江阴高新区微电子产业园的西南角上,无锡首座“箱体式”工业污水厂—— 江阴高新区污水处理厂 一期一阶段工程已建成并投入运营, 不同于传统污水处理厂采用平铺式建设,5座“叠落式”设计的建筑构成了整个区域。 “这座污水处理厂专业配套微电子集成电路产业园,目前 已有长电微电子、昕感科技、盛合晶微等3家企业接管通水。 ”江阴滨江澄源投资集团园区开发运行部副...查看详情
小沈毕业后入职一家环保公司,被安排参与污水处理项目设计工作。原以为凭借所学专业知识能顺利开展,可实际操作时,却发现困难重重。 在设计工艺流程时,面对多种工艺选择,他不知如何确定;设备选型也让他一头雾水,更别提进行各专业协调设计和施工图绘制了。看着项目进度因自己的生疏而停滞,小沈内心充满焦虑,对自己的职业发展也产生了怀疑。 就在小沈感到迷茫无助之际,“污水处理设计培训视频班 (送废气课程...查看详情
在环保要求日益严苛的当下,污水处理厂设计是城市水环境治理的核心环节,更是市政设计、环保工程从业者的 “硬核技能”。从政策层面看,污水处理厂建设与改造项目不断增多,掌握专业设计能力,意味着抓住更多职业机遇;从行业发展看,能独立承担污水处理厂设计工作,是职场竞争力的直接体现。但新手设计师常被设计流程、工艺计算、图纸绘制等难题困扰,应届毕业生缺乏实战经验,经验不足的设计师面对项目无从下手。别担心,这堂污...查看详情
家人们谁懂啊!搞水处理设计这行,真的太多 “坑” 了!你是否遇到过这些灵魂暴击? 面对污水处理厂工艺设计,计算逻辑理不清,制图软件操作像 “拆盲盒”,好不容易接个项目,却因没经验在设计细节上疯狂踩雷,只能熬夜加班改改改?还在被这些问题折磨到秃头?听我说!污水处理厂工艺设计与制图实战班,就是来 “拯救” 你的救星! 这课专门为 0-3 年水处理设计从业者、环保或给排水专业学生、污水处理厂项目相关...查看详情
城市污水处理厂设计难题全解析:痛点、对策与未来趋势 城市污水处理厂如同城市的“肾脏”,承担着净化污水、守护水生态的重任。然而,近年来我国污水处理厂建设中暴露出一系列问题:设计规模与实际需求脱节、工艺选择争议不断、污泥处置成本高昂……这些问题不仅影响污水处理效率,更可能导致资源浪费和二次污染。为何污水处理厂设计频频陷入困境?又该如何破局?本文深度剖析设计痛点,结合权威案例,为行业提供可落地的解决...查看详情
酱香型白酒污水处理设计条件(案例说明) 贵州****酒业股份有限公司拟在贵州省茅台镇新建酱香型白酒厂,酿造酱香型白酒,其中7000吨坤沙工艺、6000吨碎沙工艺。配套污水处理总设计处理规模为1200t/d,设计出水水质执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)中“表3直接排放限值”的相关要求。 占地面积:8336.78平方米 一期满足建设600t/d处理量,1200t...查看详情
污水处理设计—溶气气浮运行主要控制参数 气浮工艺适用于水中悬浮物分离及物料回收,对密度小的纤维类、油类、微生物、表面活性剂的分离尤具优势。气浮工艺的主要类型有电解气浮法、叶轮气浮法、加压溶气气浮法、浅层气浮法等,以加压溶气气浮使用最为广泛,其可用于含油废水、印染废水、含藻废水,经化学处理的化工废水等的处理,造纸废水的纸浆回收,生物处理活性污泥的分离。 加压溶气气浮在设计中要考虑水深、长宽比、上升...查看详情
产业园综合污水处理厂AAO-BAF工艺设计及应用 一、工程概况 产业园位于广东珠江三角洲某乡镇,始建于2003年,陆续入驻了胶粘、调味品食品、木业、纺织、造纸等行业70余家工业企业,面积约2.5km?。产业园建成有装配式临时污水处理设施一座,规模为3 000 m?/d,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标排放标准。采用“预处理-纳管”模式收集污水,污水经临时设...查看详情
钢铁工业综合污水处理厂设计工程实例...查看详情
改良AAO工艺在生活污水处理中的工程设计...查看详情
污水处理厂低碳化设计探讨...查看详情
污水处理设计方案(景观水池) 一、?废水来源 1.在一蓄水池中,建造一1000平方米上下的人工合成景观,喂养鱼与白天鹅和人互动交流,其全过程中,投喂的精饲料与代谢的排泄物、残饵会对水体造成必须的环境污染; 2. 蓄水池处在生态公园地形低洼地处,园里各部均种有花草植物,为这种花草植物所施的基肥、磷钾肥、钾肥及其腐屑质,具备必须的水溶,在作用力的功效下,会随之降水汇聚到蓄水池中。蓄水池中的水质方量在6...查看详情
两级AO污水处理工艺设计指南 一、引言 两级AO(Anoxic-Oxic)污水处理工艺是一种先进的生物脱氮除磷技术,它对传统A/O工艺进行了改进和升级。传统A/O工艺虽然能够有效地去除污水中的有机物和氨氮,但在处理含有高浓度氨氮和有机物的工业废水及部分生活污水时,其脱氮除磷效果仍有待提升。为了解决这一问题,工程师们研发出了两级AO工艺。 两级AO工艺通过增加一个二级缺氧反应器和快速好氧反应器,使得...查看详情
某污水处理厂光伏发电系统项目设计与效益分析...查看详情
污水水质 SS: 固体悬浮物,一般单位mg/L。一般指:应滤纸过滤水样,将滤后截留物在105℃温度中干燥恒重后的固体质量。 COD: 化学需氧量,一般单位mg/L。COD的测定原理是:用强氧化剂(我国法定用重铬酸钾),在酸性条件下,将有机物氧化成为CO2和H2O所消耗的氧量,称为化学需氧量。用CODCr,一般用COD表示。COD优点:能较精确地表示污水中有机物的含量,测定时间仅需数...查看详情