土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ satwe 箍筋配筋问题

想请教一下,satwe和yjk生成的梁计算书里,箍筋计算值,G0.3-0.3这种,后面非加密区按照间距200来配的话,是不是直接用8@200面积0.251X2+0.5>0.3就可以了啊,如果换成间距150是怎么算的呢?被搞糊涂了.

全部回答(3 )

  • yyz639

    G0.3-0.3表示

    Asv ——为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);

    Asv0 ——为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);

    实际工程中,梁箍筋加密区和非加密区的箍筋间距一般是不同的,而软件是按照一种箍筋间距计算的,因此,如果加密区和非加密区的箍筋间距不同,设计人员需要对软件输出的箍筋面积进行换算,比如输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,非加密区的箍筋面积需要换算。

    计算结果的箍筋间距

    16189755788738881001.png软件计算结果是按照前面的参数定的

    2021-04-21 11:26:21 来自 PC 评论 举报
  • czcivilczcivil

    模型重已经选定按照100mm进行计算 ,6@150 为2*28.3/150*100=38即0.38平方厘米 8@150为  2*50.3/150*100=67.3  即0.67平方厘米     

    2021-08-29 10:14:29 来自 PC 评论 举报