总功率135千瓦*0.85=114.7. 计算电流
Pjs=114kw Idz=225A S=185平方 L=80m 弯曲半径 R = 1020 mm 电缆重量 W = 7562kg/km 计算功率 Pjs = 114kw 计算电流 Ijs = 203.78A 功率因素 Cos = 0.85 相位: 三相 校正系数: 0.9
1:按线路压降选择时,截面 S = 25 平方 满足 计算电压降 U% = 4.753 % < 线路允许电压降 = 5.00 % U% = (0.7018x0.85+0.0820x0.53)x203.78x80x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足 Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 220/(SQRT((1341.6000)^2 + (18.7200)^2)) >= 1.3x225x7 6023.3920 >= 2047.5000 注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。 185 平方 80.0m处线路末端短路电流 = 6023.4 A
3:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方 满足 A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度 260.62 A = 390.00Ax0.9x30.00/40 B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流 260.62A/1.1 = 236.93A>225A 如果135是计算功率
Pjs=135kw Idz=300A S=240平方 L=80m 不能满足要求! 弯曲半径 R = 1140 mm 电缆重量 W = 9836kg/km 计算功率 Pjs = 135kw 计算电流 Ijs = 241.31A 功率因素 Cos = 0.85 相位: 三相 校正系数: 0.9
1:按线路压降选择时,截面 S = 35 平方 满足 计算电压降 U% = 4.120 % < 线路允许电压降 = 5.00 % U% = (0.5013x0.85+0.0800x0.53)x241.31x80x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足 Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 220/(SQRT((1341.6000)^2 + (18.7200)^2)) >= 1.3x300x7 12271.8952 >= 2730.0000 注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。 240 平方 80.0m处线路末端短路电流 = 12271.9 A
3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方 不满足 A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度 304.05 A = 455.00Ax0.9x30.00/40 B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流 304.05A/1.1 = 276.41A<300A
主题
回复
粉丝
电气工程原创版块
2.2 万条内容 · 580 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
总功率135千瓦*0.85=114.7. 计算电流
Pjs=114kw Idz=225A S=185平方 L=80m
弯曲半径 R = 1020 mm 电缆重量 W = 7562kg/km
计算功率 Pjs = 114kw 计算电流 Ijs = 203.78A
功率因素 Cos = 0.85 相位: 三相 校正系数: 0.9
1:按线路压降选择时,截面 S = 25 平方 满足
计算电压降 U% = 4.753 % < 线路允许电压降 = 5.00 %
U% = (0.7018x0.85+0.0820x0.53)x203.78x80x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
220/(SQRT((1341.6000)^2 + (18.7200)^2)) >= 1.3x225x7
6023.3920 >= 2047.5000
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
185 平方 80.0m处线路末端短路电流 = 6023.4 A
3:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方 满足
A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
260.62 A = 390.00Ax0.9x30.00/40
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
260.62A/1.1 = 236.93A>225A 如果135是计算功率
Pjs=135kw Idz=300A S=240平方 L=80m 不能满足要求!
弯曲半径 R = 1140 mm 电缆重量 W = 9836kg/km
计算功率 Pjs = 135kw 计算电流 Ijs = 241.31A
功率因素 Cos = 0.85 相位: 三相 校正系数: 0.9
1:按线路压降选择时,截面 S = 35 平方 满足
计算电压降 U% = 4.120 % < 线路允许电压降 = 5.00 %
U% = (0.5013x0.85+0.0800x0.53)x241.31x80x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
220/(SQRT((1341.6000)^2 + (18.7200)^2)) >= 1.3x300x7
12271.8952 >= 2730.0000
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
240 平方 80.0m处线路末端短路电流 = 12271.9 A
3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方 不满足
A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
304.05 A = 455.00Ax0.9x30.00/40
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
304.05A/1.1 = 276.41A<300A