正在加载...
全部回答(9 )
本回答由提问者推荐2018年04月30日
朋友不要急,用钢管加固支撑。然后剔除主筋附近混凝土。然后用结构植筋锚固,你断了四根,然后用八根钢筋双边锚固,剔除箍筋周围的混凝土。露出箍筋的且计算好箍筋搭接长度,用焊接方式焊接钢筋,主筋锚固厚也需要双边焊接。箍筋,主筋必须满足规范焊接长度。钢筋完成后,对混凝土周边进行凿毛,润湿。用1:2水泥净浆刷结构混凝土,然后用高出一个标号的结构混凝土进行支模修补。且3天以内常用水润湿表面,第七天后剔除不符合结构尺寸的混凝土。再进行装修施工。
有影响,具体怎么办不清楚
四根主筋应该是受力钢筋,猪样承受拉应力,梁的抗拉能力受损,使用寿命减短,容易发生崩塌。
处理措施:找结构工程师和原来的设计图纸,计算一下梁的受力情况。找经验丰富的施工者出出主意。
主题
回复
粉丝
中央空调
30.7 万条内容 · 810 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(9 )
